大家好!干维修的在有些时候是要用电笔的,前些年买了数字电笔,同时老式的发光式的电笔也有,最近一亲戚说他家的电器漏电,我便拿着数字电笔去了,我看了看,将一只开关关了,之后在电器通电的状态下用数字电笔测量电器外壳显示有几十伏的电,之后又回家取老式的发光电笔,测火线时电笔发光,但测电器外壳时电笔不亮,此时再用手触摸电器外壳,没觉得有漏电的感觉,让亲威试验,他也说这回不漏电了。再用数字电笔测电源的三端插座的接地端也显示有几十伏电,而用发光式电笔测便不亮,大家有没有进行比较过,一起来谈一谈。
发表于 2015-4-15 22:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
正常.感应电
发表于 2015-4-15 23:20:42 | 显示全部楼层
由于三孔插座的接地端没有接地,由电器相线和外壳间的分布电容产生的感应电压无释放通路,加上电子电笔灵敏度高,所以出现这种现象。
发表于 2015-4-15 23:25:54 | 显示全部楼层
这个只能说是接地不良
发表于 2015-4-16 08:08:14 | 显示全部楼层
正常,你拿电笔量电饭锅也会亮
 楼主| 发表于 2015-4-16 19:32:56 | 显示全部楼层
水鱼001 发表于 2015-4-16 08:08
正常,你拿电笔量电饭锅也会亮

朋友,你指的是用数字电笔测电饭锅会显示有点电压,是么?
 楼主| 发表于 2015-4-16 19:37:12 | 显示全部楼层
兴珑电器 发表于 2015-4-15 23:20
由于三孔插座的接地端没有接地,由电器相线和外壳间的分布电容产生的感应电压无释放通路,加上电子电笔灵敏 ...

朋友,分析的是,有道理。那你说我们如果将三端的插座的接地端和墙体相连是否可排除之前的现象呢?
发表于 2015-4-19 22:04:10 | 显示全部楼层
连墙体上不行的,墙体的接地电阻不够
 楼主| 发表于 2015-4-20 19:29:46 | 显示全部楼层
希望永在 发表于 2015-4-19 22:04
连墙体上不行的,墙体的接地电阻不够

那依你所说必须接地才可以喽?墙体和地不是连着的么?
发表于 2015-4-20 20:13:58 | 显示全部楼层
墙体电阻太大了,起不到保护作用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 21:20 , Processed in 0.061936 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表