以R22为例,水冷机组一般在14公斤左右,17公斤就高压报警。而风冷机组在17公斤却很正常,在高温季节甚至18公斤多也不会告警,这是为什么?
发表于 2015-4-15 21:17:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-15 21:18:57 | 显示全部楼层
这是因为温度引起的保护作用
发表于 2015-4-15 21:26:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-15 21:34:29 | 显示全部楼层
你就不要听力大师扯淡了,水冷凝器冷凝温度设计40度(高压约14.3KG),风冷凝器设计50度(18.5KG),设计条件是不一样的。
发表于 2015-4-15 21:39:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-15 21:42:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-15 21:51:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-15 21:39
如此螺杆压机的参数要求,
当蒸发温度设计为-15度时,
水冷系统,无喷液降温装置


大师你就别扯淡,你这张图你会看吗?谁规定过热度只能10K的?
发表于 2015-4-15 21:52:53 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-15 21:39
如此螺杆压机的参数要求,
当蒸发温度设计为-15度时,
水冷系统,无喷液降温装置

麻烦你把这张图的冷媒发出来,少了冷媒你爱怎么忽悠就怎么忽悠。
发表于 2015-4-15 21:55:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-15 21:39
如此螺杆压机的参数要求,
当蒸发温度设计为-15度时,
水冷系统,无喷液降温装置

可见你是一个多么会扯蛋的人,稍有常识的人都知道,水冷凝器的进水温度最高限制约32度,超过了对水冷系统是有害的。你到底懂不懂啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:37 , Processed in 0.077308 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表