电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zuqingbo

这个冷库怎么了?跪请高手帮忙

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:46:24 | 显示全部楼层
金武哥 发表于 2015-4-15 15:43
膨胀阀进口不结霜,出口要结霜,看图可能是膨胀阀堵塞。要分冰堵和脏堵,逐一排除。供参考。

多谢指导!!
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:48:17 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-4-15 15:42
进口钠子上有霜,膨胀阀滤网肯定赌了。出口有霜正常。

谢谢修冷库师傅,如滤网堵了,换膨胀阀还是清洗膨胀阀滤网?
发表于 2015-4-15 15:57:57 | 显示全部楼层
zuqingbo 发表于 2015-4-15 15:48
谢谢修冷库师傅,如滤网堵了,换膨胀阀还是清洗膨胀阀滤网?

一般是清洗,新建冷库可能管路有脏污。要多洗几次
发表于 2015-4-15 20:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
优先考虑清洗滤网,必定不知道是不是脏东西或水份已经没了。
发表于 2015-4-15 20:40:14 | 显示全部楼层
收氟清洗阀芯,膨胀阀调中间位置
发表于 2015-4-15 21:58:50 | 显示全部楼层
低压0KG(无开启过热度),感温包泄气的机率最大,堵也是有可能。
发表于 2015-4-15 22:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
安装冷库工艺不到位,引起膨胀阀滤网堵
发表于 2015-4-16 09:04:50 | 显示全部楼层
安装不注意工艺要求,系统不干净,膨胀阀滤网堵了。。。。
发表于 2015-4-16 09:41:27 | 显示全部楼层
zuqingbo 发表于 2015-4-15 14:35
是不是膨胀阀坏了?

膨胀阀如坏了、低压不会是0的、查阀芯过滤网脏了
 楼主| 发表于 2015-4-16 10:45:46 | 显示全部楼层
昨天晚上弄到11点多,拆开膨胀阀检查没有堵,滤网很干净,最后换了个过滤器,运行一小时从-5度能拉-15度,回气管结霜。高压1.0MP 低压0.02MP,这样应该差不多了吧