螺杆机的排气过热度多少是正常的?

[复制链接]
发表于 2015-4-12 08:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以特灵RTHB,约克YS为例,多少是正常的?
发表于 2015-4-12 15:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道,
发表于 2015-4-12 18:58:02 | 显示全部楼层
不是定值!得看负载回气过热度;所以是变量;反正我搞的螺杆机排气管手基本都敢摸;不管什么冷媒;应该在50多度的样子。
发表于 2015-4-12 19:28:12 | 显示全部楼层
50度左右  
发表于 2015-4-12 23:24:34 | 显示全部楼层
应该称为“排气温度”才合适吧。
  排气温度与制冷剂种类、工况、吸气温度等等条件有关。
发表于 2015-4-12 23:48:53 | 显示全部楼层
排气过热度与以下几点有关
1、吸气温度  2、吸气过热度  3、压缩机润滑情况  4、制冷剂熵值
排气过热度控制在30度以内(水冷),超过30度,机组运行会发生故障
 楼主| 发表于 2015-4-13 06:49:51 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-4-12 23:48
排气过热度与以下几点有关
1、吸气温度  2、吸气过热度  3、压缩机润滑情况  4、制冷剂熵值
排气过热度控 ...

谢谢师兄,。
发表于 2015-4-13 08:10:07 | 显示全部楼层

制冷压缩机的排气温度,即为压缩后的过热蒸汽温度。它与制冷剂的种类、压缩形式及蒸发温度和冷凝温度、冷却形式密切相关。
如氨制冷压缩机的排气温度可由下列公式进行测算:
单级压缩:排气温度=(tk-to)X2.4
双级压缩:高压级排气温度=(tk-to)X2.4;低压级排气温度=(to1-to2)X2.4
式中:tk=冷凝温度;to=蒸发温度;to1=中间温度;to2=双级蒸发温度
R22制冷剂的排气温度较R717(氨)制冷剂约低30%左右。
计算排气过热度:
如单级压缩R717(氨)的排气过热度:某蒸发温度to=-15度,冷凝温度tk=30度,则排气温度=[30-(-15)]X2.4=45X2.4=108度。而当时的冷凝温度为30度,计算出的(实测的)排气过热温度为108度,所以排气过热度=108-30=78度。
发表于 2015-4-13 14:18:34 | 显示全部楼层
开皇冠车专扣我师父分的计算式子这次还可信

360截图-6526062.jpg
发表于 2015-4-13 14:27:33 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2015-4-12 23:24
应该称为“排气温度”才合适吧。
  排气温度与制冷剂种类、工况、吸气温度等等条件有关。

88761您什么时候回来的,看见您很开心,身体健吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:20 , Processed in 0.064698 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表