楼主: 用心修

8P涡旋压缩机中温冷库补漏加氟压力上不去 (有图片)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-11 22:29:09 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-4-11 22:18
应该抽空的,不光是压力高,且制冷效果慢。

问题是压力低,氟已经加了5公斤,压力也上不去。
发表于 2015-4-12 09:14:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-12 09:21:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-12 09:24:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-12 09:21
维修步骤:
如果进水温度偏凉,出水温度偏低,

谢谢。机组2台同时启动,水冷机组,已经上传图片。
发表于 2015-4-12 09:47:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-12 09:59:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-12 13:59:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-12 09:47
膨胀阀的配置,通常是按照阀两端压差0.8mp来配置,
即:高压不低于1.1mp

谢谢师傅回复,最终称重补氟5公斤可能过多,压缩机回气头直角阀红外测温枪测-1度,压缩机回气可能带液,下半段结露,同一库房另一台5度。但是为什么加氟过多,高低压都上不去,高低压差也小。后来放氟,压缩机回气口降到5度,但高低压也同时降。
发表于 2015-4-12 14:08:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-12 14:17:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-12 14:08
加氟过多,蒸发不完全,吸热量小,回气带液,膨胀阀处于无规则状态。

因吸热量小且带液,造成排气温度与 ...

谢谢师傅答复,我没抽真空,是膨胀阀冰堵引起的吗。可能和冷却出水没关系,原因同一库房并联机组不受冷却水影响。谢谢师傅。想明天去排空抽真空加氟。
发表于 2015-4-12 14:28:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:35 , Processed in 0.056622 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表