【求】EPS市电正常,但仍然频繁启动不能正常工作

[复制链接]
发表于 2015-4-11 20:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
【求】各位朋友你们好 现在有一技术方面问题想求助各位能帮助解决一下,谢谢!
我是在酒店工作现我们有个EPS电源(主要是供照明)市电输入是正常的,但是eps市电接触器吸合一下马上切换到逆变上去了 然后逆变接触器吸合一下又断开了,不能稳定供电,可能是电池电量不足吧,但为什么我们的市电输入是正常的,却不能正常供电,总切换到逆变上去呢 ?我检查过保险和中间继电器都没有问题,望各位神有能给予支持,谢谢!!!
发表于 2015-4-12 20:56:24 | 显示全部楼层
EPS一般用在应急照明里,在没有市电时自动切入,作用是疏散人员照明。它不同于UPS,一般支持供电的时间很短。EPS在市电正常时是不工作的
 楼主| 发表于 2015-4-21 09:08:14 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2015-4-12 20:56
EPS一般用在应急照明里,在没有市电时自动切入,作用是疏散人员照明。它不同于UPS,一般支持供电的时间很短 ...

谢谢您的回复,现在就是这个问题啊,市电输入正常,EPS应该不启动的,但是现在问题就是EPS总自动启动,不知道什么问题  是不是市电检测的问题?
发表于 2015-4-28 13:29:18 | 显示全部楼层
同意你的观点,查一下市电监测电路
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:15:02 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2015-4-28 13:29
同意你的观点,查一下市电监测电路

嘿嘿  五一放了个大假  回复晚了不好意思哦