多高的电压  380v 1kw1.7A  660v1.1A电流  1平方铜线大概5A  计算一下大概
发表于 2015-4-13 18:34:42 | 显示全部楼层
35平方的铜线      
发表于 2015-4-13 18:48:18 | 显示全部楼层
25平方铜线足矣
发表于 2015-4-13 18:49:25 | 显示全部楼层
接近100A的电流,16到25铜芯线就行
发表于 2015-4-13 18:57:25 来自手机 | 显示全部楼层
一平方的铝线
发表于 2015-4-13 19:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
25平方铜线
发表于 2015-4-14 20:22:05 | 显示全部楼层
国标25平方铜线
发表于 2015-4-26 09:17:57 | 显示全部楼层
25--35平方的铜芯线,线路长要粗一点,安全。
发表于 2015-4-26 12:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
把握点35,再看环境温度
发表于 2015-4-26 16:47:32 | 显示全部楼层
55kw电机额定电流大致在165A左右,按1kw*3A计算。可选用70平方铜芯电缆。宜大不宜小,因为电机启动时瞬间电流较大,应用软启动或变频启动可降低启动瞬间电流对电网的冲击。希望对你有帮助。