lkk         2015-3-4 22:58:27 50#
这让我想起早一个月前,帮人装几部空调,室外温度15度,室内温度20度,装好后,试机,开制冷17度,外机运转正常,内机开“高速风”,开机15分钟,外机小管冰冷,大管冰凉,(刚开机的头几分钟,小管结霜,过几分钟融化)但感觉内机吹出来的风还是不够冷,出风口10度,而夏天,进出风温差达到12至15度以上,这是为什么?

照2:1的比例,空调设计的外气温度是35度,蒸发温度5度,降至15度,所以蒸发温度应为5-(35-15)/2=-5度,出风口温度只有10度,跟蒸发温度-5度的趋近温度差有15度(10-(-5)=15),正常趋近温度是4度,所以应该是冷媒不足或者堵塞,包刮风机堵霜。

回复
  lkk         2015-3-4 23:47:57 51#
本帖最后由 lkk 于 2015-3-4 23:49 编辑

还有一种情形就是冷媒充填过量,造成蒸发温度高于当持气温度15度应有的蒸发温度-5度,比如[(20-T) (10-T)]/2=12,T=3度(蒸发温度),高于-5度甚多,也是会有这种情形,依据夏天的气温去判定15度气温的低压来决定充填量,这也是不对的,你这段话:内机开“高速风”,开机15分钟,外机小管冰冷,大管冰凉,(刚开机的头几分钟,小管结霜,过几分钟融化),感觉就是冷媒过多,你没说明高低压力只能略微判断。 回复
  lkk         2015-3-4 23:54:03 52#
本帖最后由 lkk 于 2015-3-4 23:56 编辑

气温15度,室内温度20度,正常出风口温度应该是=[(20 5) (t 5)]/2=12,t=-6度左右。 回复
  松树果         2015-3-4 23:54:52 53#
lkk 发表于 2015-3-4 23:47
还有一种情形就是冷媒充填过量,造成蒸发温度高于当持气温度15度应有的蒸发温度-5度,比如[(20-T) (10-T)]/ ...

这是新机,一年来这机器安装无数,没有发现雪种问题 回复
lkk         2015-3-5 00:00:02 54#
松树果 发表于 2015-3-4 23:54
这是新机,一年来这机器安装无数,没有发现雪种问题

明天有机会试试空调出风口温度,但我这里可能没这么低的温度(15度_)。 回复
lkk         2015-3-5 00:05:30 55#
本帖最后由 lkk 于 2015-3-5 00:06 编辑

早期进出风温差设计12度,出风口温度是-6度,既使近期为15度,出风口温度=[(20 5) (t 5)]/2=15,t=0度,也不会只有10度(气温15度时),你可以测量一下低压,如果当时低压的蒸发温度高于0度,那就不对了,冷媒过多。 回复
  lkk         2015-3-5 00:11:13 56#
如果低于-6度的蒸发温度那就是冷媒不足,但你说:小管结霜,过几分钟融化,应该是冷媒过多现象。看低压压力应该是最准确的。 回复
  lkk         2015-3-5 00:17:32 57#
以夏天的数据来说,室内温度27度,蒸发温度5度,所以进出温差=[(27-5) (t-5)]/2=12,t=7度(出风口温度)。再如果以进出温差15度=[(27-5) (t-5)]/2,t=13度,你的出风口温度10度,介于两者之间,应该是蒸发温度过高所致,也就是冷媒过多。
 楼主| 发表于 2015-4-10 08:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
其中的各个参数计算依据是什么,
发表于 2015-4-10 08:31:19 | 显示全部楼层
这个问题只有工厂在空调运行试机时计算,测出风口温度常事的,搞维的估计都不会花时间在计算这方面研究
发表于 2015-4-10 08:45:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 08:56:22 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2015-4-10 09:01:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 09:05:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 09:11:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 09:36:53 | 显示全部楼层
不管怎么样,学习一下总是没有错的
发表于 2015-4-10 10:12:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 09:01
气温低,冷凝风机不受控制
高低压降低,制冷能力下降,
过热度增大,此时的系统是呈缺氟现象,

气温低  冷凝风机不受控制 高低压过低 制冷能力下降 过热度应该是增大?还是减小?制冷系统冷凝器配备过大过冷度增加以后不是过热度减小吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:28 , Processed in 0.065589 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表