本帖最后由 lkk 于 2015-4-8 17:21 编辑
力博特 发表于 2015-4-8 08:19
看不懂数据说一声,
哥哥讲解是很有耐心的。


2.gif


看不懂数据说一声,
本大师讲解是很有耐心的。
 楼主| 发表于 2015-4-9 06:53:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 10:53:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-9 06:53
谷轮VR144KS,在冷凝温度40度左右,蒸发温度5度时,过冷度0k或5k,

无论是35kw还是38kw,

35KW的能力去配个42.8KW的膨胀阀。那不是鸡蛋里挑骨头,是鸡蛋里挑蛋黄。
发表于 2015-4-10 10:55:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-7 09:35
在前边的分析里提到了膨胀阀的选择有两种计算方法,

1:压机最低冷凝温度30度,蒸发温度5度

所以说你的说法全是鬼扯蛋,才会配得乱七八糟的,才会老少配,大配小
发表于 2015-4-10 11:01:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-7 09:35
在前边的分析里提到了膨胀阀的选择有两种计算方法,

1:压机最低冷凝温度30度,蒸发温度5度

如果依照网路上的资料,机房空调设计条件(冷凝温度50度,蒸发温度10度),压差=19.423-6.807-1.5(压降)=11.11BAR,刚好TDEX8(34.6KW),35KW不去配34.6KW,而去配个42.8KW的,你小学一年级数学到底会不会啊?
发表于 2015-4-13 18:00:44 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-8 17:20
看不懂数据说一声,
本大师讲解是很有耐心的。

大叔如果有5K的过冷,这上面的数据在乘以多少 才是5度过冷?