楼主: 力博特

谷轮VR144Ks涡旋压机,空调系统的膨胀阀配置

[复制链接]
发表于 2015-4-7 17:41:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-7 10:15
有些数据在商家的标价栏目里,如马可波罗网页里

VR-144KS的能力就等同ZR-144KC,差别在型号V与R之不同。
搞清楚38KW是什么条件下来的吧。
发表于 2015-4-7 17:45:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-7 07:21
系统膨胀阀型号:
TDEBX11,名义制冷量38.5kw。

南京国产的,设计能力果然是有差别。
发表于 2015-4-7 17:47:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-7 09:35
在前边的分析里提到了膨胀阀的选择有两种计算方法,

1:压机最低冷凝温度30度,蒸发温度5度

不能弄个TDEX8,压差16BAR,制冷量33.9KW更接近35KW嘛。
发表于 2015-4-7 17:50:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-7 09:35
在前边的分析里提到了膨胀阀的选择有两种计算方法,

1:压机最低冷凝温度30度,蒸发温度5度

1:压机最低冷凝温度30度,蒸发温度5度
压机制冷能力41kw,

阀两端压差0.4mp,
此时应选:TDEBX-16,
制冷能力47KW


差了47-41=6KW还真能配对,不只猫狗能配,我看天上飞的都能配上海里游的。
发表于 2015-4-7 17:55:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-7 17:57 编辑
力博特 发表于 2015-4-7 09:35
在前边的分析里提到了膨胀阀的选择有两种计算方法,

1:压机最低冷凝温度30度,蒸发温度5度


1:压机最低冷凝温度30度,蒸发温度5度
压机制冷能力41kw,

阀两端压差0.4mp,
此时应选:TDEBX-16,
制冷能力47KW


照官网资料,冷凝温度30度,蒸发温度5度,VR-144KS能力是38KW,去配个47KW,差距47-38=9KW,你不会配个TDEX-12.5(36.7KW)的吗?非得去配个TDEX-16吗?你是吃饱撑着。
发表于 2015-4-7 18:05:13 | 显示全部楼层
跟你二爷讲下次不要买南京佳力图的,既使有回扣也不要买。
发表于 2015-4-7 18:12:41 | 显示全部楼层
天天有笑点,想学南韩统一教主乱点鸳鸯谱,搞个黑白配吗?
发表于 2015-4-7 18:24:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-7 18:29 编辑

到底是以30度还是40度?傻瓜也会用30度,能力多好多,你拿40度不是傻蛋吗?但用30度,膨胀阀得用TDEX-16(你说的),那不是跟TDEX-11差距更大吗?你是喝茫了吗?
发表于 2015-4-7 18:27:29 | 显示全部楼层
大师认清事实吧,没料不要硬挤知道吧,伤身啊。
发表于 2015-4-7 18:41:42 | 显示全部楼层
照你的说法,VR-144KS用TDEX-11或者TDEX-16都可以啰,一个装风机控制器,一个不装是吧?那你下次弄个不装的瞧瞧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 04:22 , Processed in 0.056789 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表