电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: binice

求助:此冷库机组究竟是怎么了

[复制链接]
发表于 2015-4-10 21:26:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 21:06
谷轮VR144Ks涡旋压机,空调系统的膨胀阀配置
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=473337
...


讨论问题的对错,最起码针对的内容要正确,楼主用SPORLAN SVE-8-C膨胀阀,你会搞成TDEX的,又把一拖二搞成一拖一,你到底喝了多少?1+1=多少?
发表于 2015-4-10 21:31:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 21:06
谷轮VR144Ks涡旋压机,空调系统的膨胀阀配置
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=473337
...

每天一大早守着电脑,估计每天晚上你是彻夜难眠,想着明天如何板回一城。真是让你痛彻心扉,过意不去。
发表于 2015-4-11 06:45:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-11 06:56:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-11 06:59:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-11 07:18:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-11 18:18:59 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-11 06:56
正因为违反了压机厂商规定的使用要求,
即:冷凝温度运行范围“30度-65度”

那你就下跪恳请楼主加装风机控制器,看能不能起死回生?不想理你这种老江湖低阶维修工。
发表于 2015-4-11 20:02:45 | 显示全部楼层

酷霸商用冷风机

酷霸商用冷风机
发表于 2015-4-11 20:09:29 | 显示全部楼层
一拖二设计好分液,机组匹配好是没有问题的
第一个图即便标准的配置,压缩机也会被搞翻,以为是抽水机抽水哦,这个不抽那个抽
还是lkk苏老师那句话,不懂配置就不懂维修,再不懂配置,起码要有常识性的东西+经验累积
楼主你再提供些实物照片上来,他们分析起来也就不是问题了!
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:44:20 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2015-4-11 20:09
一拖二设计好分液,机组匹配好是没有问题的
第一个图即便标准的配置,压缩机也会被搞翻,以为是抽水机抽水 ...

学习了,膨胀阀是选大了,制冷剂也加多了,有时间我把厂家的设计图和我们现场的施工图发出来。目前在等新的压缩机到了再看怎么来处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:38 , Processed in 0.071283 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表