求助:此冷库机组究竟是怎么了

[复制链接]
发表于 2015-4-10 12:17:19 | 显示全部楼层
液压缩挂机了。
发表于 2015-4-10 14:32:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 14:40:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 14:41:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 14:32
此机组是按照无冷凝风机压力控制器配置膨胀阀的,

此时的膨胀阀配置就不是按照常规的0.8mp压差来选择膨 ...

你还要不要脸啊,你不是说配置没问题嘛,怎么又说不按常规,你都知道施工单位的设计师是怎么来选择的,你是她肚里的蛔虫啊。
发表于 2015-4-10 14:45:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 14:32
此机组是按照无冷凝风机压力控制器配置膨胀阀的,

此时的膨胀阀配置就不是按照常规的0.8mp压差来选择膨 ...

此时阀两端压差最低可达0.2mp,
制冷能力13kw左右,两台内机并联
制冷能力26kw左右,

压机的制冷能力按22kw计算,


你计算一下SPORLAN,SVE-8-C在压差2BAR的能力瞧瞧,
发表于 2015-4-10 14:47:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 14:52:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 14:47
说过无数次了,秋冬季节,气温过低

涡旋压机高压不得低于1.1mp

放屁吧,可怜虫,怎么说怎么错,连一个阀过大的现象都看不出来,还风机控制个屁。
发表于 2015-4-10 14:53:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 14:47
说过无数次了,秋冬季节,气温过低

涡旋压机高压不得低于1.1mp

你是见人说人话,见鬼说鬼话,墙头草风吹两边倒,见风转舵无人能比。
发表于 2015-4-10 14:59:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 14:47
说过无数次了,秋冬季节,气温过低

涡旋压机高压不得低于1.1mp

SVE-8-C压差2BAR的能力计算给我瞧瞧,你这家伙只会信口开河,我就要瞧瞧13KW怎么来的?
发表于 2015-4-10 15:57:40 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-10 14:45
此时阀两端压差最低可达0.2mp,
制冷能力13kw左右,两台内机并联
制冷能力26kw左右,

此时阀两端压差最低可达0.2mp,
制冷能力13kw左右


大师计算出来我看看,你都写出数据了应该是早计算好了,怎么那么慢啊,是很复杂的计算吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:38 , Processed in 0.057660 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表