发表于 2015-4-6 11:25:56 | 显示全部楼层
不得不说这个医药库做的很烂 从设计之初就失败了 冷风机为什么不用电加热的?不用电加热也该用个除湿机吧 把膨胀阀换小点看看 室外温度22度 高压压力确实低了
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:26:22 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-6 08:57
单一膨胀阀配双蒸发器,会有分流不均的问题的。

抱歉,那个草图画的不好,其实是4个膨胀阀的,清明放假几天回去,压缩机已经烧了,现在要写报告了。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:28:50 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-6 09:02
膨胀阀配置什么型号?多大?

明天报上所有参数。
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-4-6 11:05
更改系统要 一个冷风机上配装一个膨胀阀, 需要4个。2个冷风机配1个膨胀阀, 会分流不均匀,不能完全蒸发, ...

是的,现在压缩机已烧了,头疼中
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-5 17:46
从上述分析可知:

当气温低于25度或冷凝器换热量过大,

制冷剂是多了,但那个控制器不敢转,怕反复起停,烧风扇呢。
发表于 2015-4-8 21:20:17 | 显示全部楼层
回液了吧,制冷剂加多了吧
发表于 2015-4-8 21:34:13 | 显示全部楼层
如果要修那就得重来,原来的系统不要了。一开始碰上忽悠的施工单位,后头擦屁股跟着倒楣。