电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: binice

求助:此冷库机组究竟是怎么了

[复制链接]
发表于 2015-4-6 08:50:20 | 显示全部楼层
第一设计图是哪个天才配的?
发表于 2015-4-6 08:56:34 | 显示全部楼层
在使用过程中冷风机经常结霜,冷风机无电加热功能,采用风机常转的方式,室内湿度又超标

经常结霜,应该是膨胀阀过大。风冷的湿度要低,除了风速高外,还有就是温差要大。
发表于 2015-4-6 08:57:55 | 显示全部楼层
单一膨胀阀配双蒸发器,会有分流不均的问题的。
发表于 2015-4-6 09:01:04 | 显示全部楼层
压缩机结霜严重了,整颗都是霜。
发表于 2015-4-6 09:02:18 | 显示全部楼层
膨胀阀配置什么型号?多大?
发表于 2015-4-6 09:03:08 | 显示全部楼层

你不懂就别再害人啦,湿度控制你懂吗?
发表于 2015-4-6 09:04:42 | 显示全部楼层
冰冻压机哟!调阀流量试试
发表于 2015-4-6 09:05:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-6 11:05:44 | 显示全部楼层
更改系统要 一个冷风机上配装一个膨胀阀, 需要4个。2个冷风机配1个膨胀阀, 会分流不均匀,不能完全蒸发,回气结霜造成压缩机湿冲(液击)
发表于 2015-4-6 11:06:55 | 显示全部楼层
0度以上冷库任何部位 不得结霜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:30 , Processed in 0.056779 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表