求助:此冷库机组究竟是怎么了

[复制链接]
发表于 2015-4-5 15:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大概说明下情况,此冷库为药品使用,温度在2-10℃间,原施工单位是如下设计

要机组连接方式

要机组连接方式
,采用1台外机拖2台内机,外机采用谷轮ZR144KC,12匹的压缩机,R22制冷剂。室内使用酷霸062C的冷风机2台,因外机常出故障,施工单位另外加了一台外机,在故障时人工把阀门切换。在使用过程中冷风机经常结霜,冷风机无电加热功能,采用风机常转的方式,室内湿度又超标。故我们自己按照原来的施工方的设备参数加了两台冷风机062D,改成独立的两套系统,一用一备,如图

更改后的布局

更改后的布局
,单在使用中,新增的机组却是这样的

结霜厉害

结霜厉害
,拍此相片时室外室外气温大约22℃,库内温度约10℃上下

高低压

高低压
。请各位行家指点一二。
发表于 2015-4-5 15:39:55 | 显示全部楼层
膨胀阀流量过大
 楼主| 发表于 2015-4-5 16:12:12 | 显示全部楼层

请问下存不存在制冷剂过多或少的问题
发表于 2015-4-5 16:49:20 | 显示全部楼层
看看是不是哪里堵塞
发表于 2015-4-5 17:32:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-5 17:35:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-5 17:46:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-5 17:48:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-5 19:35:20 | 显示全部楼层
这机子高低压压力都低,而且压机严重结霜,说明大量液态制冷剂未及蒸发就被吸入压机,膨胀阀配大的可能性很大
 楼主| 发表于 2015-4-6 08:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
WuJun2998 发表于 2015-4-5 16:49
看看是不是哪里堵塞

已经割开查过,没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:34 , Processed in 0.068713 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表