长虹KFR50L制热6分钟左右即停机,要等半个小时才能起机

[复制链接]
发表于 2015-4-14 15:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
要过30分钟再启动,应该是压机热保护了,重点查压机这块。
发表于 2015-4-14 15:55:36 | 显示全部楼层
压机保护了
发表于 2015-4-15 07:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
压机热保护呢?还是制热卸载停压机?此应通过观察外风机何时停,如压机停而外风机不停且压机有供电,则可判断为压机热保,如压机和外风机都停了,且两者都无供电,则是室内设定温度到了或是整机保护性停机。此例应通查压力电流传感器等参数
发表于 2015-4-15 08:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
用遥控器检测,空调开机状态下,摁遥控"空气清新"键六秒左右,遥控上显示"00",摁温度上升键至"11",对着空调摁空调开关键,此时空调显示屏上出现的数字是室温,再如前方法将遥控上调一次至"12",同样摁遥控上的空调开关键,此时空调显示屏上出现的数字是此时检测到的管温,即内热交盘管温度。这样遥控器检测到的参数进行判断,故障点就应该出来了
发表于 2015-4-15 15:40:30 | 显示全部楼层
zz348064911 发表于 2015-4-8 22:14
不定时开关机  楼上正解

有碰到,因为探头引起自动开关机,中途遥控不起作用的吗?
碰到一台松下的,会自动关机,也会自动开机,然后遥控器不能控制
发表于 2015-4-15 17:57:15 | 显示全部楼层
这引起的原因很多了,检查电流和氟利昂情况,然后检查应急开关有没有漏电直接去掉就行了,对于传感器肯定也要换换了,也有可能是压缩机问题,压缩机老是出现自身热保护了,也有可能是板子问题,自己慢慢检查,期待你修好,然后经验分享!
发表于 2015-4-15 17:59:11 | 显示全部楼层
对了,压缩机停的时候量一下,压缩机上有没有电压,有电压的话就是压缩机热保护了,没有的电的话应该是板子问题了!
 楼主| 发表于 2015-4-17 21:54:13 | 显示全部楼层
本机经再次检修无果,本人代换了管温和室温两个探头,还有按键也代换了,停机时外风机和压机同时停,室内也停机,再有制热时很好,不缺氟利昂。
发表于 2015-4-18 06:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
你有没有用14#提示的方法用遥控检测下,如果做了,我相信问题应能解决
发表于 2015-4-18 06:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2015-4-18 06:18
你有没有用14#提示的方法用遥控检测下,如果做了,我相信问题应能解决

管温的故障率最高,然后管温电路也会出问题,芯片一样也会出问题不过概率极低就是了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 15:12 , Processed in 0.062027 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表