长虹KFR50L制热6分钟左右即停机,要等半个小时才能起机

[复制链接]
发表于 2015-4-4 21:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长虹KFR50L制热6分钟左右就停机,要等30分钟左右再起机,如此循环,制热是压机电流6.7A左右,空调不缺R22,测得室外机风机电容变小,换新,故障依旧,室内机风机电容好的,管温控头也带换了,就是不行,不知哪里有病,请高人指教,先谢谢了。
发表于 2015-4-4 22:00:13 | 显示全部楼层
检测室内机盘管传感器,
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
?换了管温传感器故障依旧,哪位师傅指点一下哦……
发表于 2015-4-8 21:23:55 | 显示全部楼层
两个探头一起换,就能解决,我遇到过的。
发表于 2015-4-8 22:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
不定时开关机  楼上正解
发表于 2015-4-9 21:57:43 | 显示全部楼层
内风机有没有启动过
发表于 2015-4-9 22:35:17 | 显示全部楼层
6分钟制热效果如何?如果效果很差,试试制冷效果是否正常,如果制冷也不正常,怀疑压缩机吸排气不良引起
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:26:37 | 显示全部楼层
如果制热,效果很好,就是制热很短时间就停机。
发表于 2015-4-10 22:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
你说的条件没有说到点上
发表于 2015-4-11 07:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
开制热,压缩机运行4、5分钟时万用表直流电压档量内机两探头插件上的电压,如电压相同且你已换过两探头的前提下,很有可能是操作板不良。