楼主: 适者生存

3p冷库制冷不狠

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:19:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 适者生存 于 2015-4-13 20:23 编辑

不节霜则已,节霜两管一块节。
发表于 2015-4-13 20:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
5匹排管库才加6公斤,3匹加不了这么多吧
发表于 2015-4-13 20:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
内风机多大的,库要多少度。
发表于 2015-4-13 20:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
?你是换钢垫了,没换压机?是不是压缩机有问题了。
发表于 2015-4-13 20:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
发了两遍。
发表于 2015-4-13 21:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
不好说阿。原来为什么缸垫穿了有原因吗?检查一下
 楼主| 发表于 2015-5-15 23:58:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-3 19:46
这帖子不好搞,压缩机效率低是有可能,高压过低,低压过高,关小阀补F试试。

大师说的对,换压缩机后加4.5公斤氟,正常了。赞赞赞。
发表于 2015-5-16 13:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
可能就是压缩机坏了,上次遇见一个类似情况把坲,膨胀阀都换了还是不行。结果是压机阀片坏了
发表于 2015-5-16 13:43:38 | 显示全部楼层
是膨胀阀开启过大,或者配置过大, 压缩机缸垫损坏,也许就是回气带液,液击造成的,压缩机部件损坏, 发帖的时候吧库温 气温 高低压 压力 数据全包上, 库温不一样压力也不一样的,
发表于 2015-5-16 13:53:10 | 显示全部楼层
如果遮住冷凝器,高压反而不热了,  请关闭储液瓶的上的阀门,看低压压力是否会到0, 正常的压缩机回到0 压力时,停止压缩机运转,此时压缩机 低压不会慢慢回 如果回气说明压缩机里面串气