3p冷库制冷不狠

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-3 06:44:00 来自手机 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2015-4-2 21:35
马上会有人问你有没有装风机控制器。。。

整个堵死都没用,高压不升,底压上升,高出口反而变凉,
发表于 2015-4-3 07:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
适者生存 发表于 2015-4-3 06:39 风冷,r22,丹佛斯2号伐芯,

阀芯没什么问题
发表于 2015-4-3 07:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
是不是制冷剂加多了,我一个星期前去检查一个冷库,10匹排管库,回霜正好到压缩机吸气阀,视液镜满液,看膨胀阀,膨胀阀进口结霜了,我就给它换了个阀芯,拆下来的旧阀芯滤网里黑呼呼的。麻烦来了,开机转了几分钟,整个压缩机就接满了霜,我一摸高压管竟然成了凉的。我赶快停了机,从吸气阀接了根加液管开始排制冷剂,排出来的都是液态的,排了10来分钟,成气态的了,我就停了,试机还是冷的高压,视液镜也看不到动。接着排,开开回回将近2个小时,不知道以前到底加了多少制冷剂。
发表于 2015-4-3 07:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
LKK大师说的加制冷剂方法,库内冷风机不接线,压缩机运行,加到回气管结霜。
发表于 2015-4-3 08:31:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-3 08:43:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-3 19:46:22 | 显示全部楼层
这帖子不好搞,压缩机效率低是有可能,高压过低,低压过高,关小阀补F试试。
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅们回复,过两天重新f试一下。
发表于 2015-4-7 13:13:52 | 显示全部楼层
关小膨胀阀 压缩机回霜就到低压阀门处就行了
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:12:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 适者生存 于 2015-4-13 20:16 编辑

今天去修,收氟5.6kg,放掉估计有0.5kg.自排空重新加氟,加1.5 kg伐出口不结霜,加到2.5kg突然伐口和回气管一起结霜,于是加到4.5kg.还和以前差不多,先用着再说。大师们,这是什么毛病,3p.冷库加多少F呀?为什么加1,5kg没反应,有反应回气管甚至压缩机都节霜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 22:31 , Processed in 0.054917 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表