冰柜毛细管在线等

[复制链接]
发表于 2015-4-1 15:20:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
毛细管压力法测量从2米截断到现在1米压力还是很大再1.0左右,
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机是142  280w12氟
发表于 2015-4-1 15:27:01 | 显示全部楼层
你管高压干什么,低压差不多就行
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
压力法不是说要在过滤器和冷凝器中间加压力表根据压力截取毛细管长短吗?
发表于 2015-4-1 15:34:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 一代天骄136 于 2015-4-1 16:48 编辑

毛细管短了,应该保证在2M左右。压力在1.6MPA到1.8MPA左右。
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
本来是毛细管取样2.5米开始测试压力,压力表打到底,取1.8米压力再2.6左右,现在取1米压力再2.3左右,毛细管压力太高,再截断毛细管就剩几十厘米了。
发表于 2015-4-1 15:38:18 | 显示全部楼层
有点低啊,   
发表于 2015-4-1 15:39:12 | 显示全部楼层
痞子123 发表于 2015-4-1 15:38
本来是毛细管取样2.5米开始测试压力,压力表打到底,取1.8米压力再2.6左右,现在取1米压力再2.3左右,毛细 ...

你应该测运转时的高压压力
 楼主| 发表于 2015-4-1 15:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
就是运转5分钟以后得压力
发表于 2015-4-1 15:41:53 | 显示全部楼层
痞子123 发表于 2015-4-1 15:40
就是运转5分钟以后得压力

毛细管内径太细了吧,换粗的毛细管。