楼主: 雍周电器

配电柜这样布局合理不

[复制链接]
发表于 2015-4-12 00:53:45 | 显示全部楼层
回复7楼,这是双电源互投柜,A路运行B路备用,A断电后B自动投入运行。现在看来,不只是看着不好看,二次回路也没有这样搞的。
发表于 2015-4-12 14:04:25 | 显示全部楼层
个人认为还可以,不是太专业
发表于 2016-6-13 05:57:55 | 显示全部楼层
布局乱,走线也不整齐。
发表于 2016-6-16 16:17:31 | 显示全部楼层
很乱,电排不整齐,接触器不应该放中间
发表于 2016-9-22 21:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不走个线槽
发表于 2016-9-23 08:22:04 | 显示全部楼层
挖坟贴。1,隔狐片被吃了
2,机械联锁被吃了
3,公共母线绝缘子都没有
4,螺纹露出过多
5,只有自动转换没有手动干预转换,不合理
6,N PE都没有
7,电流表跟互感器也没有,不直观
8,开关进线铜端头要做
9,控制线熔芯呢
你这玩意忽悠外行还行。
发表于 2016-9-23 21:34:38 | 显示全部楼层
我就看看,不说话
发表于 2016-9-23 21:42:58 | 显示全部楼层
加狼牙线槽驱动线放线槽内,工整,好看也安全。
发表于 2016-9-24 09:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
wll5813 发表于 2015-4-8 18:24
既然是并联为什么还要用两块空气开关?维修方便?

两路电源,一路常用,一路备用,做合格会自动切换,也就是一路若断电,会自动切换到另一路
发表于 2016-9-24 09:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
专门为了猫 发表于 2016-9-23 08:22
挖坟贴。1,隔狐片被吃了
2,机械联锁被吃了
3,公共母线绝缘子都没有

句句见血,已经体无完肤了