配电柜这样布局合理不

[复制链接]
发表于 2015-3-31 17:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 雍周电器 于 2015-3-31 17:21 编辑

配电柜这样布局合理不,
请教高师给予知教
20150325_095007.jpg
20150325_151020.jpg
发表于 2015-3-31 17:14:43 | 显示全部楼层
你看是不是有点乱呀,能把线走好点也无所谓呀,
发表于 2015-3-31 17:15:00 | 显示全部楼层
控制线太乱了
发表于 2015-3-31 17:58:11 | 显示全部楼层
最好把控制线从后面过线
发表于 2015-3-31 20:54:19 | 显示全部楼层
个人感觉不太满意,首先你的两个大接触器没有互锁。再有控制电路需要加装一级短路保护,控制线路的电源引出线太细了就是线着火了断路器未必能跳。当接触器线圈短路时可能会引起主接触器的铜牌处短路放弧。
发表于 2015-4-1 11:48:37 | 显示全部楼层
控制电源单独加保护,布线不规范,电器不能将就  要不追悔莫及  现在觉得省点  出了问题费的就不是一点半点的了
发表于 2015-4-8 18:24:53 | 显示全部楼层
既然是并联为什么还要用两块空气开关?维修方便?
发表于 2015-4-10 11:13:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:56:09 | 显示全部楼层
wll5813 发表于 2015-4-8 18:24
既然是并联为什么还要用两块空气开关?维修方便?

这是转换柜,两块空气开关。分别位于,A电源,B电源
发表于 2015-4-12 00:52:45 | 显示全部楼层
回复7楼,这是双电源互投柜,A路运行B路备用,A断电后B自动投入运行。现在看来,不只是看着不好看,二次回路也没有这样搞的。