格力风管机故障E4求助

[复制链接]
发表于 2015-3-26 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天移了3台格力5P的风管机,两台正常,有一台工作几分钟就报故障E4几分钟后继续工作,然后再报E4就这样循环。
机器都是在一楼,外机也是在室外地上放着。管子大概有25米长移机的时候发现这台机子细管有很多油估计是露氟了
故障代码E4是压缩机排气温度过高。室外50K管温换过了,内机滤网也清了,管子也没有扁的弯和死弯,制冷剂量也合适。(天冷,我拔了四通阀线加的氟利昂,加氟的时候也没有报E4,加氟电流10A)
倒腾了一下午也没弄好,求高手指教一下。
谢谢!
发表于 2015-3-26 21:36:19 | 显示全部楼层
分别测量故障前室内管温和室内排气的电压,你就找出故障点了
发表于 2015-3-26 21:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
把好的主板换到显E4的那台机试试
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:55:28 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-3-26 21:36
分别测量故障前室内管温和室内排气的电压,你就找出故障点了

内管温20K量了正常,电压380的电压也正常。以前露过氟,接口很多油,现在管子有25米长。我想试试重新抽真空,加油,加氟再试试。
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:56:09 | 显示全部楼层
秋波 发表于 2015-3-26 21:36
把好的主板换到显E4的那台机试试

没换,估计板子问题不大
发表于 2015-3-26 22:04:09 | 显示全部楼层
嗯,要我看这问题就出在外排气和内管温上,如果确认机器干净也有可能是氟不合适的原因。
发表于 2015-3-26 22:22:27 | 显示全部楼层
估计是氟加多了,放掉,抽空,定量加注
 楼主| 发表于 2015-3-26 22:27:49 | 显示全部楼层
蒋二哥 发表于 2015-3-26 22:22
估计是氟加多了,放掉,抽空,定量加注

刚开始我也觉得这样,放了不行,氟一直都买大罐的用了很久了没事。
发表于 2015-3-26 22:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
搞定没有?我来看下怎么修的
发表于 2015-3-26 22:36:28 | 显示全部楼层
是格力啥型号机子?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:39 , Processed in 0.036780 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表