对R410空调排空的疑惑

[复制链接]
发表于 2015-3-24 10:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
到现在也不明白,安装410制冷剂空调的时候,为什么一定要抽真空,简单的排空室内机和管路内的空气排不出来吗?
发表于 2015-3-24 10:47:01 来自手机 | 显示全部楼层
你百度一下就明白了
发表于 2015-3-24 11:02:45 | 显示全部楼层
想想修冰箱为啥不能用排空法,就大概能想通了
发表于 2015-3-24 13:59:11 | 显示全部楼层
直接排也可以用

发表于 2015-3-24 14:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
r410是1∶1混合制冷剂,如果排的话会造成制冷剂配比失衡。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
家维人 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-3-24 16:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
5楼说的对,410是多种混合制冷剂。不排空气,会让制冷剂失衡,影响制冷效果,不过像移机那样刚拆的(拆时急时把管口封住)直接把管接好后用制冷剂排空气的。也没问题
发表于 2015-3-25 10:53:45 | 显示全部楼层
抽空是为了把管道及内热交空气抽完,不能直接排空是防止R410制冷剂比例失衡
发表于 2015-3-25 17:56:19 来自手机 | 显示全部楼层
5楼正解,R410是两种东西混合的,沸点不同。
 楼主| 发表于 2015-3-25 18:01:49 | 显示全部楼层
595544952 发表于 2015-3-24 14:21
r410是1∶1混合制冷剂,如果排的话会造成制冷剂配比失衡。

排空的时候从粗管阀那里首先排出的是空气呀,即使排空时间长了,排出一点制冷剂,相对于几公斤的制冷剂来说,配比失调也是微乎其微的呀
发表于 2015-3-29 22:35:02 | 显示全部楼层
ytgs 发表于 2015-3-25 18:01
排空的时候从粗管阀那里首先排出的是空气呀,即使排空时间长了,排出一点制冷剂,相对于几公斤的制冷剂来 ...

410的氟系统要求高,所以它的配套硬件比较完备,包括像他们说的管道空气等因素。排的合适其实对系统影响也不大,但你不这样去要求抽空,大家都直接排,又有几个能掌握这个度呢。超过这个度还有系统内的环境因素不达标的话 是很危险的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 06:25 , Processed in 0.062694 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表