老师傅们说说你们调膨胀阀的经验。。

[复制链接]
发表于 2015-3-23 22:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师傅们说说你们调膨胀阀的经验吧,具体是怎么操作的,以什么为标准。实战经验哦。。应该各有各的一套本事。也让我们长长见识。。。
发表于 2015-3-23 23:11:53 | 显示全部楼层
在冷库设定温度即将到达时,测量蒸发器出口温度与感温包旁的管温(如果有外平衡管就在管前3CM测),两者温差在5~8度(过热度),那就是DANFOSS建议的正确值,以上是你如果不大会匹配,怕配得不正确,造成过热度不正常(过大或过小),一种调节的补救方法,但匹配差距太大有可能调节不出来,要是你会正确匹配那就保持原厂设定值不要动。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 3 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-3-23 23:14:29 | 显示全部楼层
比如设定温度-18度,你就在-16~-17度时开始测量温度。压缩机停了就不准了。
发表于 2015-3-23 23:21:11 | 显示全部楼层
先把两个温度计架好,等库温降至-17度再看看两个温度计的温度,差距5~8度OK,温差太大就调大阀口(逆时针),太小就调小阀口(顺时针)。
发表于 2015-3-24 07:50:59 | 显示全部楼层
lkk大师都讲清楚!通常一般不轻易调它的
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:35:29 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 23:11
在冷库设定温度即将到达时,测量蒸发器出口温度与感温包旁的管温(如果有外平衡管就在管前3CM测),两者温差 ...

蒸发器出口和感温包的位置不是同一个位置吗?
发表于 2015-3-24 11:00:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-24 11:01:50 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2015-3-24 10:35
蒸发器出口和感温包的位置不是同一个位置吗?

位置不大相同,要以感温包位置为准。有的感温包在后面一点。
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 23:11
在冷库设定温度即将到达时,测量蒸发器出口温度与感温包旁的管温(如果有外平衡管就在管前3CM测),两者温差 ...

是用压力表测出蒸发温度,用温度计测出感温包处温度。两个的温度差5-8度吧!怎么是蒸发器出口温度和感温包出的温度差呢?不懂啊!求解释!
发表于 2015-3-24 21:54:59 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2015-3-24 13:28
是用压力表测出蒸发温度,用温度计测出感温包处温度。两个的温度差5-8度吧!怎么是蒸发器出口温度和感温 ...

用压力表比对温度那是无法测量过热度的,我们测量低压一般都在吸气管,那里的压力也是经过压降之后的压力,不是蒸发器入口压力,蒸发器入口压比对的温度才是真正的蒸发温度,但我们不会测量入口压力,都是吸气管压力,所以还是要温度计测量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 04:30 , Processed in 0.065574 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表