楼主: 力博特

ZR108KC压缩机所配膨胀阀的型号分析

 关闭 [复制链接]
发表于 2015-3-27 08:49:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-27 07:29
再一次重申:
民用空调,机房精密空调,
其设计的蒸发温度均为5度,蒸发压力0.5mp。


不要猛发一些图表掩饰自己的心虚,我可是依照你的歪理来反驳,不会诬陷你,你以前是怎麽引用上恆膨胀阀数据的,还说-28.8度蒸发温度为何最低压差0.9MP,因为0.9+0.2=1.1,所以最低高压要在1.1MP(冷凝温度30度),所以要有风机控制器控制,现在最低压差统统是0.41MP,0.41+0.20=0.61MP,冷凝温度剩下多少了?0.61MP冷凝温度约是12度,有30度吗?
发表于 2015-3-27 08:55:05 | 显示全部楼层
你说管路压降0.15~0.2MP,老子挺有良心的,给你取个最大值0.2MP,送你0.05MP,结果还是凑不上1.1MP(30度)
发表于 2015-3-27 09:02:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 22:04
1985年上恒与美国ALCO公司合作生产了T系列膨胀阀,至今仍是唯一一家掌握混合充注技术生产膨胀阀的国内企业 ...


1985年上恒与美国ALCO公司合作生产了T系列膨胀阀,至今仍是唯一一家掌握混合充注技术生产膨胀阀的国内企业;




上恆是跟美国ALCO技术合作的,是受ALCO技术指导,到底是看ALCO原厂资料还是看被技术指导的资料,你是用爱默生还是上恆的?;
P
发表于 2015-3-27 09:08:00 | 显示全部楼层

1.jpg



这是你发的帖子不否认吧。
发表于 2015-3-27 09:10:18 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 17:16
一个连一个冷库都没安装过的人,他的话你敢信吗?不怕死的儘管去吧,棺材要准备好。

他没装过冷库啊????????
发表于 2015-3-27 09:11:06 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-3-27 09:10
他没装过冷库啊????????

你問他,
发表于 2015-3-27 09:11:50 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-3-27 09:10
他没装过冷库啊????????

你就知道他多麽会鬼扯,多麽会害人。
发表于 2015-3-27 09:12:30 | 显示全部楼层

唉呀妈呀  
发表于 2015-3-27 09:14:56 | 显示全部楼层

你惊呀的下巴都掉下来了,嘴巴合不拢了。别惊呀他的鬼玩意还多着呢。
发表于 2015-3-27 09:37:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-27 08:16
膨胀阀的测试参数可以用两种方式来表达:
1:基数*不同压差修正系数=修正值
2:根据不同的压差,直接给出 ...


膨胀阀的测试参数可以用两种方式来表达:
1:基数*不同压差修正系数=修正值
2:根据不同的压差,直接给出修正值



根据不同的压差,直接给出修正值,然后呢?TCLE多给出液体温度修正係数,是捨去不用吗?你的数学到目前为止及格过吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:15 , Processed in 0.060272 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表