 楼主| 发表于 2015-3-26 15:48:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 15:50:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 15:44
有冷凝风机控制器的空调系统,
冷凝温度变化范围是:

别转移话题了,麻烦你把27.5KW是怎么来的写出来,压差修正系数多少?液体温度修正係数是多少?把表传上来,我就想知道。
发表于 2015-3-26 15:51:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 14:43
如ZR108KC压缩机40c/5c,所产26kw冷量。
这机器都有风机控制器 ,高压不低于1.5mp,
控制阀两端压差 ...

压缩机40c/5c,所产26kw冷量,您都固定死它不变,不受天气影,太阳掉下来也是40c/5c值!那又得重新对待:15.3-5.8-1.5=8bar=1.06   40-5=35=0.97(40/5c)  26*1.06*0.97=26.7kw(名义冷量)  TCLE-7.5=26.4kw,对啊!准个空中加油机  
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:53:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:00:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:12:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-26 16:20:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 16:20:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 16:12
无论是哪一厂家生产的膨胀阀,
其测试参数都是相似的,都是可以替代的。

放屁,能这样都凑西凑的吗?你没有资料却鬼扯一通,到处害人你不觉得良心安吗?:@
发表于 2015-3-26 16:22:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 16:12
无论是哪一厂家生产的膨胀阀,
其测试参数都是相似的,都是可以替代的。


那你乾脆把ALCO除以DANFOSS修正係数,把DANFOSS乘以ALCO修正係数,这样看通不通?
发表于 2015-3-26 16:22:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 16:12
无论是哪一厂家生产的膨胀阀,
其测试参数都是相似的,都是可以替代的。

丹佛丝这种有表直观看当然好选,怕就怕我要定的蒸发温度不在表内,例如+7度,我去那找对比
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:09 , Processed in 0.060677 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表