楼主: 力博特

ZR108KC压缩机所配膨胀阀的型号分析

 关闭 [复制链接]
发表于 2015-3-26 15:11:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-26 07:14
选阀时,有两种计算方式,

一种是以冷凝温度最低值30度为基数,加修正值,30度为压机的底限值

麻烦一下把TCLE的压差修正係数发出来,鬼扯蛋也要有所本。你忽悠你的徒弟没人管,你忽悠论坛师傅我就管订了,忽悠大师发出来。
发表于 2015-3-26 15:15:30 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2015-3-26 12:02
我修改一下,按冷凝温度最低值30度,蒸发5c,过冷度5K,管路压损算它1.5bar,如ZR108KC压缩机40c/5c所需2 ...


TCLE是固定流口,那些係数是配合各种不同型號使用,不同型号有不同修正係数,你师父鬼扯蛋忽悠你,你别被搞笨了。
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:19:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 15:19:59 | 显示全部楼层
1.gif

麻烦一下这个冷凝温度45度,液管温度45度,又该怎麽说?不是40度也不是30度。
发表于 2015-3-26 15:21:56 | 显示全部楼层

这是上恆,鬼扯大师。
发表于 2015-3-26 15:30:41 | 显示全部楼层
所配膨胀阀的型号是艾默生:TCLE-7.5,

不会不承认吧,你说的是爱默生(ALCO)。想要移花接木吗?
发表于 2015-3-26 15:35:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-23 16:23
所配膨胀阀参数如下:

艾默生:TCLE-7.5

麻烦你把TCLE-7.5为何计算结果是27.5KW写出来,压差修正系数多少?液体温度修正係数又是多少?你说冷凝温度40度,过冷度是几度?冷凝温度30度,过冷度又是几度?过冷度都是5度吗?
发表于 2015-3-26 15:41:11 | 显示全部楼层
2.gif
 楼主| 发表于 2015-3-26 15:44:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 15:44:36 | 显示全部楼层
搞清楚TCLE跟TCL(E)不一样,你想要骗谁啊。爱默生不是TCL(E),这个E是外平衡,上恆的标示才有。

百度文库找得到,别忽悠了,露馅了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:00 , Processed in 0.059594 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表