楼主: 力博特

ZR108KC压缩机所配膨胀阀的型号分析

 关闭 [复制链接]
发表于 2015-3-27 09:40:08 | 显示全部楼层
前面有个黑洞洞,待我杀得你片甲不留。
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:03:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:12:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-27 10:20:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-27 10:03
常规配置,厂家明文规定:
5k以下的过冷度 不需要修正系数补偿,
你提到的液体温度补偿,


过冷度跟液体温度有一样吗?冷凝温度50度,过冷度0度,液体温度是多少?50度啊,50C=122F,液体温度修正係数是0.88,有一样吗?0.88可以捨去不计吗?
发表于 2015-3-27 10:27:49 | 显示全部楼层

ZR108KC的数据是过冷度=0度,过热度10K测的,过冷度=0度这样不是冷凝温度=液体温度吗?
发表于 2015-3-27 10:39:29 | 显示全部楼层


1.jpg


液体温度修正係数是多少会看吧?0.88对吧?
发表于 2015-3-27 10:43:47 | 显示全部楼层

你要是用这型号压缩机,再用DANFOSS膨胀阀,那没话说,你是用什麽压缩机与膨胀阀?ZR108KC啊,ALCO TCLE膨胀阀啊,ZR108KC你去查查原厂资料的测试条件,过冷度几度?会是5度吗?