电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7231|回复: 10

7000立方冷藏库怎么计算制冷量

[复制链接]
发表于 2015-3-23 14:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
7000立方冷库是存放药品的,温度要求2-8度。药品进库的时候就是冷藏来的,温度在10度左右,一天进库在2吨左右。

哪位大神有计算制冷量的表格?

谢谢!
发表于 2015-3-23 14:24:41 | 显示全部楼层
药品是药剂(液态)还是颗粒?
 楼主| 发表于 2015-3-23 14:29:14 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 14:24
药品是药剂(液态)还是颗粒?

固体药品,谢谢!
发表于 2015-3-23 14:31:25 | 显示全部楼层
库体的长,宽,高?
 楼主| 发表于 2015-3-23 14:34:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 14:31
库体的长,宽,高?

39.4*34*5m 冷库建在室内。
发表于 2015-3-23 14:45:47 | 显示全部楼层
1.gif
发表于 2015-3-23 14:53:44 | 显示全部楼层
压缩机所需能力56.93KW,1P制冷量1813W=1.8KW(冷凝温度50度,蒸发温度-5度,风冷凝器),所以须56.93/1.81=33P,1P制冷量2085W=2KW(冷凝温度40度,蒸发温度-5度,水冷凝器),所以需56.93/2=29.9P=30P。
 楼主| 发表于 2015-3-23 15:18:00 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 14:53
压缩机所需能力56.93KW,1P制冷量1813W=1.8KW(冷凝温度50度,蒸发温度-5度,风冷凝器),所以须56.93/1.81=3 ...

多谢指导!!
发表于 2015-4-15 15:13:02 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-23 14:53
压缩机所需能力56.93KW,1P制冷量1813W=1.8KW(冷凝温度50度,蒸发温度-5度,风冷凝器),所以须56.93/1.81=3 ...

你好,请问您这个1P压缩机的制冷量是怎么得来的?为什么2个数值不一样。
发表于 2017-3-10 09:43:42 | 显示全部楼层

您好,师傅您这个软件是叫什么软件叫呢,在哪可以下载呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-29 22:01 , Processed in 0.064952 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表