电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: kguoen

今天遇到个家庭双控线路接法,感觉不合理,在这想得到大家看法,是否合理

  [复制链接]
发表于 2015-3-23 10:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
对啊!双控开关简单解决。
发表于 2015-3-23 12:01:22 | 显示全部楼层
线路完全违反了安规,存在较大安全隐患,应按5楼接线。
发表于 2015-3-23 12:22:38 | 显示全部楼层
5楼图纸是对的。。。但是实际应用。一般都不怎么用。。
发表于 2015-3-23 12:56:03 | 显示全部楼层
那个线路也能正常双控,就是不安全,不能接错线,否则就会放炮冒火的。
发表于 2015-3-23 14:05:44 | 显示全部楼层
5楼的接法正确
发表于 2015-3-23 14:10:48 | 显示全部楼层
肯定不行。
开关,不管是双控,多控,开关都接在一条线上(一般火线),你所上的图,说明开关能接火线和零线,原理上就不通,安全上更不要说啦。
发表于 2015-3-23 14:36:45 | 显示全部楼层
功能上可行
发表于 2015-3-23 15:19:45 | 显示全部楼层
我以前怎么没有想过这样接,好省线哟
发表于 2015-3-23 15:39:30 | 显示全部楼层
没问题,我一直这样接的线,没见什么烧灯泡的
发表于 2015-3-23 16:49:55 | 显示全部楼层
种并联接法有一定的危险性;缺点:如果开关的质量不是太好的话这样在开与关的过程中容易打火短路,触点粘连。开关质量好的是没有问题的。优点是省线。建议还是用串联的接法。安全,就是费线。小功率白炽灯可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:42 , Processed in 0.054246 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表