楼主: kguoen

今天遇到个家庭双控线路接法,感觉不合理,在这想得到大家看法,是否合理

  [复制链接]
发表于 2017-3-19 18:23:41 | 显示全部楼层
双控开关的两种接法
QQ截图20170319181840.png

双控开关的两种接法

双控开关的两种接法

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
kguoen + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-5-6 18:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个是一灯双控的非安全模式,不建议使用!!!
发表于 2017-5-7 11:03:07 | 显示全部楼层
不安全的电路。容易短路,更换也不安全。
发表于 2017-5-9 22:20:35 | 显示全部楼层
fidy 发表于 2015-3-22 21:14
楼主这样的双控有问题吧~
5楼那样的才对~
如果开关都大到火线~

楼主画的开关点是不太对,应该是一端常闭零线一端常闭相线,不过楼主画的这个就算两端同时接上了相线电器也不会冒烟啊,因为没有回路
发表于 2017-5-9 22:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-12 11:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
早都用的不爱用了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
kguoen + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-5-12 11:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
早都用的不爱用了
发表于 2017-6-14 15:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
维修起来也不方便啊,我修这种双开时,都是直接三线拧一起,再断其中一条,如不亮了,就知那条是进线,你这样接不害死我了啊!
发表于 2017-6-14 16:37:40 来自手机 | 显示全部楼层
同意5楼的建议。
发表于 2017-6-15 08:39:34 | 显示全部楼层
开关一般来说应该接在火线侧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:43 , Processed in 0.064691 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表