冷库制冷系统堵和缺氟的故障很像怎样判断

[复制链接]
发表于 2016-2-4 18:09:11 | 显示全部楼层
缺氟的话管道的声音不太一样,你要平时注意的话能感觉到。冰堵现象在膨胀阀处,大的冷库连膨胀阀出口处的管子里边都水和氟混冰堵。
发表于 2016-2-19 16:42:59 | 显示全部楼层
冷库缺氟了膨胀阀处以及管道内“咝咝”的声音变大,膨胀阀处结霜正常,停机后低压回升较快。
发表于 2016-2-29 16:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
冷库制冷糸统缺气的现象是膨胀阀处结霜正常声音"咝咝,堵了是膨胀阀体全结霜,声音微小。
发表于 2016-2-29 17:55:31 | 显示全部楼层
真正堵了我觉得还好判断  难就难在微堵  不晓得判断微堵大师些有没有高招啊
发表于 2016-3-2 15:31:38 | 显示全部楼层
很好判断,1,从膨胀阀处判断,堵的话阀全身是霜。缺气的话阀体成45度霜或无霜。2从声音上也不一样,堵的话声音很小或无声,缺气的话声音很大,比正常时声音大,有“咝咝”的声。修的制冷机多了你就合感觉到的。