请大侠帮忙看看风机工作5小时左右就跳机的问题。

[复制链接]
发表于 2015-3-18 08:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    各位大侠请教一下。我这有2组同样的风机。采用富士变频器FRH22F1S-4C控制,电机是22KW,风机是30HP,一用一备。备机开机运行约5个小时左右后跳机,显示恒速时过电压,重新启动后同样5小时左右跳机。备机变压器返厂维修后情况还是一样,5小时左右后跳机。
1、于是2台变频器对换使用,备机仍然是5小时后跳机,而维修过的变频器在主机上使用正常。
2、将2台变频器还原,卸掉风机皮带,开机空转5小时后备机同样跳机。
3、于是对调电机,原常用的电机换到备机上同样还是跳机,而备机电机换到常用后正常。
自我判断第1条可以排除变频器的故障,第2条可以排除备机的风机故障,第3条可以排除电机的故障。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:36:17 | 显示全部楼层
笔误:第三条最后一句“备机变频器返厂维修后情况还是一样,5小时左右后跳机"。
请教各位大侠,应该如何解决。
发表于 2015-3-18 09:35:58 | 显示全部楼层
分别检测变频器输入端和输出端在故障前后的三相电流、检查热保护。
发表于 2015-3-18 10:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
估计是变频器参数设至有问题
发表于 2015-3-18 13:42:19 | 显示全部楼层
我想还是那个参数不太对吧
发表于 2015-3-18 19:36:26 | 显示全部楼层
查过电缆了没有?距离长不长?绝缘是否良好?
 楼主| 发表于 2015-3-19 07:53:17 | 显示全部楼层
4、5楼的大侠,变频器互换过,在常用的那条线2台变频器都可以用,在备用的那条线2台变频器5小时后跳机显示同样的故障,应该参数没太大问题吧。
 楼主| 发表于 2015-3-19 07:55:08 | 显示全部楼层
6#的大侠,输出端的电缆线长度约为10米,请教一下绝缘情况需要怎么查,我翻开桥架看不出来?
发表于 2015-3-19 09:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
那你用兆欧表测量一下备线各条对地电阻值,线与线之间阻值,和正常那组相比较,看看有什么结果?
 楼主| 发表于 2015-3-20 20:01:00 | 显示全部楼层
我今天又把变频器输出端的接触器和继电器对换了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-2 21:45 , Processed in 0.061063 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表