哪位做过DW万能断路器停电来电自动合闸电路

[复制链接]
发表于 2015-3-13 19:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
哪位做过DW万能断路器停电来电自动合闸电路?最近停电频繁,好几个低配室,合闸太麻烦,计划用2个JS14P时间继电器做DW万能断路器停电来电自动合闸装置。有做过实践师傅请指教。
发表于 2015-3-13 19:53:55 | 显示全部楼层
把欠压线圈撤了
发表于 2015-3-14 16:06:37 | 显示全部楼层
个人觉得自动重合闸不可靠。比如断路器输出线路短路时,是不是保护就不到位了。你只加时间继电器是不行的。在设计时要考虑到线路短路以后断路器不应该重合闸动作。再有你选用的DW万能断路器是电动操作的吗?
在电业部门的行规是只能自动重合闸一次。
发表于 2015-3-14 16:25:35 | 显示全部楼层
可以参考这个图改进
psb.jpg9.jpg
发表于 2015-3-14 20:34:40 | 显示全部楼层
最看不懂的就是这个了
发表于 2015-4-13 16:05:40 | 显示全部楼层
你把时间继电器的延时断开常闭点,并在合闸按钮上就行了吗
发表于 2016-5-5 20:20:26 | 显示全部楼层
可以采取几个低配电室,采用中间继电器,串联加分段延时送电即可。
发表于 2016-5-6 18:55:06 | 显示全部楼层
DW万能断路器本身有控制箱,时间继电器的延时点控制继电器线圈,由继电器的触点控制DW万能断路器本身控制箱的电源。
发表于 2016-5-12 16:18:11 | 显示全部楼层
最简单的方法 拆掉欠压
发表于 2016-5-31 22:53:41 | 显示全部楼层
这个最简单嘛,装一个二次电源开关,设置为主电优先就行了。