电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2168|回复: 5

r134系统蒸发器里的变质机油怎样清理

[复制链接]
发表于 2015-3-12 15:18:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年修了一台双门展柜,原机压缩机烧了,用r134冷媒,换了又坏又换,r134冷媒质量有问题。现在蒸发器里的有变质的机油怎样清理出来?有修过的师傅指点指点。谢谢!
发表于 2015-3-12 15:22:34 | 显示全部楼层
用氮气吹吧
 楼主| 发表于 2015-3-12 15:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
没有氮气,用22反复冲行不行?回气管不焊上,新压机上回气管塞不拨掉,可行不?
 楼主| 发表于 2015-3-12 15:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
害死人的供货商,三年前我用那种质量的冷媒烧了我几台压机,现在又换了包装又接着害人。自己赚不到钱事小,主要是人家怀疑你的能力,坏了名声影响生意。
发表于 2015-3-12 15:59:17 | 显示全部楼层
哪里供货商
 楼主| 发表于 2015-11-14 13:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
这台机已修好,用到现在也没问题,就是用22反复吹,加12的冷媒,效果刚刚的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 18:36 , Processed in 0.050891 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表