请问师傅们,这个开关怎么用?怎么调节?内部怎么接线呢?谢谢!
IMG_20150304_153018.jpg
IMG_20150304_152955.jpg
发表于 2015-3-4 15:51:53 | 显示全部楼层
面盖内有线路图的、
发表于 2015-3-4 16:07:44 | 显示全部楼层
就是一个保护开关,一进一出,高压检测
发表于 2015-3-4 16:42:16 | 显示全部楼层
和接普通开关一样串联,
发表于 2015-3-4 16:44:53 | 显示全部楼层

RE: 冻库压力开关

高,低压串联
发表于 2015-3-4 21:49:30 | 显示全部楼层
这个是高低压压力开关保护用的
发表于 2015-3-4 23:04:15 | 显示全部楼层
楼主想问的应该是调整的数值,那应该是看冷库的设置温度而定,高压部分(右边)比较没问题,看你用什么冷媒,以50度饱和压力当保护值(风冷凝器),至于低压部分则是看设置温度与是否是低压停机控制。
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-4 23:04
楼主想问的应该是调整的数值,那应该是看冷库的设置温度而定,高压部分(右边)比较没问题,看你用什么冷媒, ...

请问怎么设置停机压力呢?404A急冻库。
发表于 2015-3-5 21:54:12 | 显示全部楼层
hzw960941 发表于 2015-3-5 21:40
请问怎么设置停机压力呢?404A急冻库。

如果是风冷凝器,右边高压保护值设定21bar,左边的左侧(cut in)设定2.2bar,左边的右侧deff 2bar,以上针对设置温度-18度的库。
发表于 2015-3-5 21:54:54 | 显示全部楼层
hzw960941 发表于 2015-3-5 21:40
请问怎么设置停机压力呢?404A急冻库。

你的急冻库是几度?