发表于 2015-3-4 08:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
“高新电子科技”师徒俩刚做了冷库的单,你去问他也许会帮你
发表于 2015-3-4 09:22:05 | 显示全部楼层
最好用3P机组!本人拙见!因为你要冷冻温的、跟放什么东西和多少都有关系的
发表于 2015-3-5 11:55:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-3 13:23
冷冻(-20度)。高190CM,长300CM,宽200CM
这得需要2-2.5p的压机。

3台QD142,也只是1.5p

QD142名义制冷量是333W,3只*333=999W,低温机名义制冷量999W会有1.5P吗?1P低温机的名义制冷量是3333btu/3.412=977w,999/977=1.02P,会有1.5P?鬼扯不打草稿。
发表于 2015-3-5 11:58:53 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-3 13:26
用作冷冻不可以,配管就不提了。

用作冷藏,应该用12mm管,

用作冷冻不可以,配管就不提了。

用作冷藏,应该用12mm管,


你不提最好,你一提楼主就惨了,不晓得要怎么被你整死,人家是冷冻冷藏两用库,冷藏用12mm你是吃错药。难道你要把3只压缩机并联运转。
 楼主| 发表于 2015-3-5 12:44:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-5 11:58
用作冷冻不可以,配管就不提了。

用作冷藏,应该用12mm管,

师傅!那你给我来个配置,就那么个面积,需要怎么配?谢谢!



 楼主| 发表于 2015-3-5 12:45:45 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-5 11:55
3台QD142,也只是1.5p

QD142名义制冷量是333W,3只*333=999W,低温机名义制冷量999W会有1.5P吗?1P低 ...

总不能这单生意泡汤了吧!
发表于 2015-3-5 14:19:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 14:23:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 15:37:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-3-5 15:39 编辑
力博特 发表于 2015-3-5 14:19
QD142机组低温下是3/8p。

在冷藏状态下,3套是1500w,你算一下。


你不要再丢人现眼啦,连马力数要如何换算都不懂,QD142就只是大1/3P,3只就1P,跟你冷藏不冷藏无关,想不到你的根底是这么差。
发表于 2015-3-5 15:50:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-3 13:26
用作冷冻不可以,配管就不提了。

用作冷藏,应该用12mm管,

用作冷冻不可以,配管就不提了。

用作冷藏,应该用12mm管,


看看你的回覆吧,你否定楼主作为冷冻使用,但作为冷藏你却说用12mm,请问一下你是3只各自有独立系统,还是3只并联?这3只压缩机有办法并联吗?它们有油平衡管吗?所以只能各自独立,一颗QD142才多大制冷能力?有需要用到12MM的吗?二愣子你有需要这么白痴嘛。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 12:52 , Processed in 0.056157 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表