一个水泵3个供电问题

  [复制链接]
发表于 2015-3-2 09:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
三家同时开,这电费算谁的~~
发表于 2015-3-2 09:32:18 | 显示全部楼层
这可以呀,不过还不如三个水泵
未命名.jpg
发表于 2015-3-2 09:36:39 | 显示全部楼层
你是想装一个加压泵吧!!用三路开关控制的就可以 了!淘宝已经有成品卖了!如果 自己动手,可以自己设计!自己安装了!就看你有没有动手能力了!我本人就可以自制!
发表于 2015-3-2 09:41:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个挺麻烦的
发表于 2015-3-2 09:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要用接触器就能实现
发表于 2015-3-2 10:17:09 | 显示全部楼层
太简单了这个问题,3家3个接触器,输入端分别接各家的电表,输出并联接水泵。每家接触器的控制线圈都要串联另外2家接触器的常闭触点,这样同时只能一家用,另2家是无法吸合,只能等别人用完了才能用,就符合你的要求了。
发表于 2015-3-2 11:14:11 | 显示全部楼层
设计一个与非门电路,轻易搞定。
发表于 2015-3-2 11:16:35 | 显示全部楼层
模拟电路要实现这个功能,电路会非常复杂,但是如果用数字电路控制,加上继电器驱动就变得很简单了。但是具体电路还是由高手解答吧。
发表于 2015-3-2 11:18:10 | 显示全部楼层
可以参考抢答机电路设计,不管有多少路,最后只有最早按下开关的有效。
发表于 2015-3-2 11:35:20 | 显示全部楼层
只能用三台水泵,否则,三家的矛盾就出现了。。。