松下空调故障代码及检测方法/故障原因分析; 适用机型:所有壁挂机、标准型柜机、传奇管道机。

【故障诊断方法】
1、发生故障保护时,定时灯闪烁(橙色);
2、用变频机遥控器进行故障诊断;
3、用细棒按住“诊断”键5秒,遥控器上显示故障代码;
4、按遥控器上温度“上升”和“下降”,切换故障代码;当空调检测的代码与遥控器显示的代码一致时,内机蜂鸣器会“哔哔......”地连续响。

【H00】无异常

【H11】室内外通讯异常》 空调启动一分钟内信号检测错误(1、室内P板15秒连续查不到室外机的信号,或检查到错误信号;2、继电器断开,空调停止工作,定时灯闪烁。) 故障原因:1、室内外机接线错误;2、连接线错误或断线;3、室内外P板故障。

【H14】内机环温异常》 连续5秒检测到错误信号(1、开机5秒检测到室内温度<-50℃;2、空调运行20分钟后,风扇运转中,持续2分钟检测到>149℃。)  故障原因:1、室内吸入温感器短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。

【H15】压缩机温感异常》 连续5秒检测到错误信号(压缩机启动5分钟后,检测温度<-16℃,或>200℃。)  故障原因:1、压缩机温感短路或断路;2、室内P板CN-TH端子异常或接线错误。

【H16】外机电流检测器(CT)异常》 连续3次检测到A/D电流及频率(运转电流持续20秒<2A)。  故障原因:1、确认制冷系统,冷媒泄漏;2、外机P板异常(CT断线);3、压缩机空载(排气压力与回气压力差异过小)。

【H19】内机风扇电机锁死》 连续7次检测电流故障信号(每次间格25秒检测,风扇转速 RPM);  故障原因:1、内机P板CN-TH端子异常,或风扇接线错误;2、风扇电机故障;3、内机P板异常。

【H23】内机管温异常》 A/D连续检测5秒(室内检测温度<-50℃,或>149℃);  故障原因:1、内机管温传感器短路或断路;2、内机P板CN-TH端子异常或接线错误。

【H27】外机环温异常》 A/D连续检测5秒(室外检测温度<-50℃,或>150℃);  故障原因:1、外机温度传感器短路或断路;2、外机P板CN-TH端子异常或接线错误。

【H28】外机管温异常》 A/D连续检测5秒(室外检测温度<-58℃,或>107℃);  故障原因:1、外机管温传感器短路或断路;2、外机P板CN-TH端子异常或接线错误。

【H97】外机风扇电机故障》 风扇转速,10分钟内检测出2次故障;  故障原因:1、外机P板CN-TH端子异常,或风扇接线错误;2、风扇电机故障;3、外机P板异常。

【H98】室内温升异常》 检测热交换器室内温度传感器;  故障原因:1、滤网过脏;2、室内风扇风量太小或无风;3、二通阀未完全打开;4、配管有瘪管变形现象;5、风路受阻;6、系统内混入空气。

【H99】室内防冻控制异常》 检测热交换器管温传感器(1、热交换器结霜;2、持续6分钟检测管温<0℃); 故障原因:1、滤网过脏;2、系统冷媒不足,导致管路温度太低;4、配管有瘪管变形现象;5、管路传感器阻值漂移,导致信号反馈错误。

【F11】冷暖切换异常》 外机管温,30分钟内检测到4次(制热模式下,压缩机启动25分钟之后,持续3分钟检测到蒸发器温度<-7℃,空调停机,1分钟左右重启,连续4次。)   故障原因:1、四通阀检测:制冷/抽湿模式下有无电压输入;2、室内机或室外机P板上CN-HOT端子接触不良。

【F16】左右导风异常。

【F90】PFC保护》 A/D、电压20分钟内检测到4次(外机过电流保护,过电压>353.3V~385.8V)   故障原因:1、电抗器损坏,接触不良或断路,导致高电压;2、压缩机三相绕组之间,电阻值不平衡;3、外机P板检测。

【F91】冷媒系统异常》 电流、管温20分钟内检测到2次(检测到室内管路温度与空气温度差异过小,判断为不能有效进行制冷/制暖。)   故障原因:1、冷媒泄漏导致冷媒不足;2、三通阀关闭;3、压缩机压缩不良;4、压缩机卡缸。

【F93】《压缩机运转不良》 20分钟内检测到4次压缩机转速异常(反馈信号错误或丢失)   
       故障原因:1、外机P板故障;2、压缩机故障;3、二、三通阀未完全打开。

【F95】《制冷高压保护》  制冷模式,20分钟内外机管温传感器4次检测到温度>62℃
     故障原因:1、外机冷凝器过脏;2、冷媒过量;3、室外机的风路循环受阻。
     检测部位:1、室外机冷凝器;2冷媒压力及运转电流;3、室外机安装位置。

【F96】《IPM过热保护》 当室外机P板变频模块温度过高,30分钟内检测到4次,空调停机保护。
     故障原因:1、外机冷凝器过脏;2、冷媒过量;3、室外机散热问题;4、外机风扇锁死;5、压缩机卡缸;6、IPM模块故障。
     检测部位:1、室外机冷凝器;2、冷媒压力及运转电流;3、外机空气循环回路是否受阻;4、外风扇电机;5、压缩机启动情况;6、外机P板。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
天津老李 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-3-1 15:39:38 | 显示全部楼层
我会利用空闲时间整理5年前的维修记录,针对松下空调的故障类型,结合实际维修中处理过的问题,在原文的基础上逐步添加,劲能力完善。方便维修同行查阅参考,觉得有用的就顶一下,提高我的积极性
 楼主| 发表于 2015-3-3 11:38:44 | 显示全部楼层
要检查冷媒压力和运转电流,最好能使压缩机在定频状态下运行。
松下空调强制制冷模式设置
持续按室内机上的自动运行键5秒,放手(内机蜂鸣器发出“哔~”的确认音)
发表于 2015-3-1 01:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
好!故障代码没改变过的机最好记
发表于 2015-3-1 08:15:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2015-3-1 08:37:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!

完善后打包,便于同行们下载。。
发表于 2015-3-1 10:54:29 | 显示全部楼层
不错不错,赞一个!
发表于 2015-3-1 10:59:28 | 显示全部楼层
多谢共享故障代码 这样我们在修到对应品牌的时候就可以少走弯路了
发表于 2015-3-1 15:49:09 | 显示全部楼层

谢谢分享。
发表于 2015-3-1 16:39:59 | 显示全部楼层
       32个赞
发表于 2015-3-1 16:51:03 | 显示全部楼层
将军威武!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 13:17 , Processed in 0.068229 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表