3HP变频柜机制热效果差(提问示范)

[复制链接]
发表于 2015-2-13 21:40:14 来自手机 | 显示全部楼层
出风口35.5度肯定不正常,不是管子有问题就是加多了。
发表于 2015-2-13 22:26:58 | 显示全部楼层
机器不漏氟为什么要追加呢?再说410最好不要追加。追加了氟的配比不对了。3匹的机器电流还没上到最高啊

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
富士通将军空调 + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-2-14 22:36:33 | 显示全部楼层
841348717 发表于 2015-2-13 22:26
机器不漏氟为什么要追加呢?再说410最好不要追加。追加了氟的配比不对了。3匹的机器电流还没上到最高啊

我赞同你的说法。电流已经超出额定电流。
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:15:56 | 显示全部楼层

谢谢兄弟,本意就是让所有维修同行提问时,把故障情况阐述清楚,得到的答案更准确
发表于 2015-2-15 21:57:39 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2015-2-11 21:23
无明显漏氟现象,【额定电流11.2A】;(两天前其他网点上门加过R410A冷媒,原压力2.3Mpa)
检测数据:电 ...

有没有开 电加热
发表于 2015-2-15 22:58:31 | 显示全部楼层
支持这样的问题讨论。很好很好、我也学习学习
发表于 2015-2-15 23:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
内机电辅通电是否正常!
 楼主| 发表于 2015-2-16 08:08:36 | 显示全部楼层
gs418698 发表于 2015-2-15 23:17
内机电辅通电是否正常!

全系列富士通将军空调,不带电辅
发表于 2015-2-16 08:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2015-2-11 21:10
你是不是搞空调维修的,“调自动风模式,开制热26℃运行8小时,室温缓慢升到16℃不再升高”你说内外风机 ...

沙发说的是外风机   不是内风机
发表于 2015-2-16 08:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
出风口温度35度!那个就是内机风力不够和内机装得太高的原应!一般加大内机风扇电容就可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:11 , Processed in 0.058727 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表