发表于 2015-2-12 11:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
压力太低了,确定频率是否达到高频,
发表于 2015-2-12 13:18:34 | 显示全部楼层
横空 发表于 2015-2-12 05:11
室内风机风机转速不够测定出风口温度不会是35.5度。室外机散热条件也很重要。

你没有理解我的意思 你检测温度是用探头在出风口处也就是风摆的位置检测的 由于楼主说了是客厅的柜机 你想客厅面积大 你即使测到出风口温度正常 也不代表一定能够把室内温度升高  你不信你试试制热的时候把客厅的大空调开成低风 高风都试上半小时效果肯定是不一样的
 楼主| 发表于 2015-2-12 13:20:57 | 显示全部楼层
胡建林 发表于 2015-2-12 11:47
压力太低了,确定频率是否达到高频,

正常2.5Mpa压力情况下,对应电流7A左右(中频),实际电流12.46A、大于 额定电流11.2A(最高频),这些数据,问题中已有。
 楼主| 发表于 2015-2-12 14:18:21 | 显示全部楼层
yzwq 发表于 2015-2-12 13:18
你没有理解我的意思 你检测温度是用探头在出风口处也就是风摆的位置检测的 由于楼主说了是客厅的柜机 你 ...

恒空医生理解你的意思,他是参照体检表分析的;前面我赞同你说法,是风速大小与室内冷热空气对流,有相关的因素。正常情况下,不管风速大小,升降频过程、电流也随之变化,R410A压力与温度相对应,而我所测数据已偏离正常数据。
发表于 2015-2-12 15:17:26 | 显示全部楼层
压机是高频还是低频状态
 楼主| 发表于 2015-2-12 15:20:02 | 显示全部楼层
lay123 发表于 2015-2-12 15:17
压机是高频还是低频状态

正常2.5Mpa压力情况下,对应电流7A左右(中频),实际电流12.46A、大于 额定电流11.2A(最高频),这些数据,问题中已有。
发表于 2015-2-12 15:24:32 | 显示全部楼层
压力不够
发表于 2015-2-12 15:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2015-2-11 21:15
你觉得还有什么问题请提,没必要猜,可以通过数据判断。

我感觉你的标题有意思!你不是《提问示范》吗?是个例题吧!
 楼主| 发表于 2015-2-12 15:56:53 | 显示全部楼层
海林123 发表于 2015-2-12 15:30
我感觉你的标题有意思!你不是《提问示范》吗?是个例题吧!

起个抛砖引玉的作用,所提的问题就是实际维修中经常遇到的故障,而这列故障还在处理当中。以上是上门检测的故障情况,及询问用户的基本情况。所测数据切合原理数据基本显而易见,你分析一下问题在哪里?
发表于 2015-2-12 20:12:19 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2015-2-11 21:10
你是不是搞空调维修的,“调自动风模式,开制热26℃运行8小时,室温缓慢升到16℃不再升高”你说内外风机 ...

不好意思,我是新手。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:30 , Processed in 0.056598 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表