发表于 2015-2-11 21:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
我想问这个空调安装后制热模有过理想的时候吗,就是说新空调就是这样的效果。因为14年的嘛
发表于 2015-2-11 22:03:42 | 显示全部楼层
顶下,让更多的人看到
发表于 2015-2-11 22:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
体检报告很详细,空调工作一切正常。建议采用50以上柜机,最好70柜机制热。
发表于 2015-2-11 22:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能冷媒加多了,不好意思没看清楚。
发表于 2015-2-11 22:32:29 | 显示全部楼层
此机高压不够,出风温度也不行。以这种温度结果看,电流也大了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
富士通将军空调 + 1 看出问题,再分析一下原因

查看全部评分

发表于 2015-2-11 23:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
回风过滤网清洗
发表于 2015-2-11 23:38:44 | 显示全部楼层
不要乱猜了   我觉得就是氟多了或者好了   效果好不好与抽真空没有关系  吧f全放掉,抽抽空,定量加就肯定没问题了吧   
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:01:54 | 显示全部楼层
潍坊金山制冷 发表于 2015-2-11 23:38
不要乱猜了   我觉得就是氟多了或者好了   效果好不好与抽真空没有关系  吧f全放掉,抽抽空,定量加就肯定 ...

“效果好不好与抽真空没有关系”就没必要“抽抽空,定量加......”
发表于 2015-2-12 00:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
新机子,效果一般。还是3p的,看看管子瘪了没哦
发表于 2015-2-12 05:11:22 | 显示全部楼层
yzwq 发表于 2015-2-11 21:18
我觉得还是不够详细 比如工作的时候外机化霜情况 还有内机你调的自动风模式 风力是否达到正常 因为遇到过因 ...

室内风机风机转速不够测定出风口温度不会是35.5度。室外机散热条件也很重要。