3HP变频柜机制热效果差(提问示范)

[复制链接]
发表于 2015-2-11 20:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 富士通将军空调 于 2015-2-11 21:02 编辑

    看到论坛里很多提问,都是说不清道不明的问题,别人想诚心帮忙,都要先猜谜语,解答的结果
就五花八门了。要想快速准确的得到答案,最好把问题阐述清楚。品牌型号、故障现象、基本情况及
初步检测数据,一一说明。解答的师傅根据有关数据,分析判断问题才准确。

品牌型号:富士通将军25LUC(3HP变频柜机)
故障现象:制热效果差,无故障码显示;
基本情况:商品房用户,14年6月安装,询问安装时抽过真空,厅面积38㎡,封闭性能良好;调自动风
          模式,开制热26℃运行8小时,室温缓慢升到16℃不再升高;观察内外机,热交换器无脏堵,            
          无明显漏氟现象,额定电流11.2A;(两天前其他网点上门加过R410A冷媒,原压力2.3Mpa)
检测数据:电源电压 224v  室外温度 7.8℃  室内温度 14℃  静态压力1Mpa  运行压力2.5Mpa  运行
          电流12.46A  出风温度 35.5℃ 温感检测完好。

故障分析:请教是什么原因 导致制热效果差?         
     
                        

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
天津老李 + 2 说的太到位了!

查看全部评分

发表于 2015-2-11 20:59:53 | 显示全部楼层
这种高端空调见都没见过,外风机转没有转哦。
发表于 2015-2-11 21:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
是的,有些问题就是楼主没说清楚,导致下边的只能猜猜了!
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:10:11 | 显示全部楼层
小小小小强 发表于 2015-2-11 20:59
这种高端空调见都没见过,外风机转没有转哦。

你是不是搞空调维修的,“调自动风模式,开制热26℃运行8小时,室温缓慢升到16℃不再升高”你说内外风机转不转?
      
发表于 2015-2-11 21:13:47 | 显示全部楼层
海林123 发表于 2015-2-11 21:01
是的,有些问题就是楼主没说清楚,导致下边的只能猜猜了!

测量运行电流,是否正常,电压是否正常,运行频率是否正常,是否缺氟。
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:15:48 | 显示全部楼层
海林123 发表于 2015-2-11 21:01
是的,有些问题就是楼主没说清楚,导致下边的只能猜猜了!

你觉得还有什么问题请提,没必要猜,可以通过数据判断。
发表于 2015-2-11 21:18:20 | 显示全部楼层
我觉得还是不够详细 比如工作的时候外机化霜情况 还有内机你调的自动风模式 风力是否达到正常 因为遇到过因为内机风机风速不够 造成室内温度始终上不去的

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
富士通将军空调 + 1 我很赞同!先根据数据分析

查看全部评分

发表于 2015-2-11 21:18:33 | 显示全部楼层
海林123 发表于 2015-2-11 21:01
是的,有些问题就是楼主没说清楚,导致下边的只能猜猜了!

变频空调,涉及的故障范围比较定频空调要复杂多。
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:23:44 | 显示全部楼层
盖州邱庆阁 发表于 2015-2-11 21:13
测量运行电流,是否正常,电压是否正常,运行频率是否正常,是否缺氟。

无明显漏氟现象,【额定电流11.2A】;(两天前其他网点上门加过R410A冷媒,原压力2.3Mpa)
检测数据:电源电压 224v  室外温度 7.8℃  室内温度 14℃  静态压力1Mpa  运行压力2.5Mpa  运行
          【电流12.46A】 出风温度 35.5℃ 温感检测完好
发表于 2015-2-11 21:33:33 | 显示全部楼层
既然是新机,个人建议系统重新抽真空再定量加雪种,然后根据管道长短进行判断是否追加,再者,在制热过程,你是否有监测机子运行参数,在运行时是否有降频等问题,通过一直监测参数去评测问题,这个好判断,就你上面给出的数据,基本来讲,不算什么大问题,只需重新搞系统真空处理,但没有现场监测的数据,不足为依据,因为是变频机子,一般,我的做法是,通过监测电压,电流,温度,压力,压机运行频率,去决定属于电控问题还是系统问题,

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
富士通将军空调 + 2 思路对头,我是抛砖引玉,分几步示范

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:32 , Processed in 0.071841 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表