楼主: 佳佳新手

制冰机油压差保护,急求助

[复制链接]
发表于 2015-2-11 10:54:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-2-11 10:56 编辑
佳佳新手 发表于 2015-2-11 10:41
膨胀阀感觉不好用,刚弄的,也没敢拆。不知道有没有芯


任何膨胀阀都是有阀芯的,把阀体下方(或侧方)的帽盖旋下来,里面就是调节杆,用扳手顺时针旋半圈,让其运转半小时后观察压缩机上的霜是否融化。如果还没全部化掉,那就再旋小一点。其它不要动,不要放氟搞得氟又少了。
 楼主| 发表于 2015-2-11 11:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-2-11 10:54
任何膨胀阀都是有阀芯的,把阀体下方(或侧方)的帽盖旋下来,里面就是调节杆,用扳手顺时针旋半圈,让 ...

现在已经开始化了,据说用户开膨胀阀开了10来圈,我关了不少圈一点一点试试

评分

参与人数 1幽默 +2 收起 理由
荣昌制冷 + 2 对了,问题就在这里!被人误导又走了弯路了.

查看全部评分

发表于 2015-2-11 11:55:43 | 显示全部楼层
热力膨胀阀开启度与温度成正比。
 楼主| 发表于 2015-2-11 11:55:48 | 显示全部楼层
现在都正常了 感谢各位师傅!再出毛病换膨胀阀了

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 又让力博特多此一举献丑了。

查看全部评分

发表于 2015-2-11 14:30:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-11 15:48:36 | 显示全部楼层
力师兄!老爱断章取义你快要被lkk老师暴打了
发表于 2015-2-11 18:09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-2-11 19:38:51 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-11 14:30
保护低压0.5公斤压力,高压10公斤,压机结霜
据说用户开膨胀阀开了10来圈,我关了不少圈一点一点试试


到目前为止还没出现问题,前几天我加了点坲,没有找到漏点,今天去了以为还是缺佛,就加佛然后就出现这个问题!至于往大里调膨胀阀我就不知道了毕竟是个小工厂!
 楼主| 发表于 2015-2-11 19:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
我也想大家讨论讨论毕竟这样的活我接的不多,对油压差保护认识不够!
发表于 2015-2-12 07:20:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 04:08 , Processed in 0.065874 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表