电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 荣昌制冷

什么是制冷系统中的“过冷”和“过热”——懂无赖的神经

    [复制链接]
发表于 2015-2-12 13:12:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-11 16:53 编辑
荣昌制冷 发表于 2015-2-12 12:56
那你为什么又在49楼里说“我觉得将冷凝后液体温度,精确定义为:饱和冷凝压力值相对应的冷凝饱和温度比较 ...


冷凝器末端流出的制冷剂温度,低于冷凝饱压力值相对应的温度。
所以:冷凝压力值相对应的冷凝饱和温度,不等于,冷凝器末端温度。
我只是认为A点取值不合适,
应当是
过冷度=冷凝压力值对应的冷凝温度-膨胀阀入口温度
而不是
冷凝器末端温度-膨胀阀入口温度=过冷度
冷凝压力值对应的温度大于冷凝器末端温度

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 你怎么理解都行,与我无关,我不干涉。

查看全部评分

发表于 2015-2-12 13:30:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-2-10 06:35 编辑

你说的:过冷度=40-39=1K是冷凝器的过冷度,
而相对于整机的过冷度就是
过冷度=冷凝压力值对应的饱和温度-膨胀阀入口温度。
为了考虑制冷剂工况负荷不同都能够在冷凝器中良好液化。
所以冷凝器设计的都略大一点,就是让饱和液体制冷剂有足够的空间过冷。
当然,在冷凝器外另设一套过冷设备也提高了冷凝效率。

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 最后两点又说回来了,顺顺反反。

查看全部评分

发表于 2015-2-12 14:09:46 | 显示全部楼层
感谢分享。。
发表于 2015-2-12 14:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
有看点啊!哈哈
发表于 2015-2-12 15:02:53 | 显示全部楼层
学习了   
发表于 2015-2-12 15:50:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-11 16:50 编辑
横空 发表于 2015-2-12 11:14
版主说的:真正的A点应该是冷凝器的最末端!
这个A点的温度是不是指冷凝饱和温度。(这时的温度往往已 ...


压缩机出气是高温高压“气态”冷凝后 是高温高压“液态” 从冷凝器的出口到膨胀阀进口 这段才是真正的过冷,   如果冷凝器小或者脏,冷凝气体 不液化 就会形成闪发气体,就是荣师傅说的,占据供液管的面积,减少了液态制冷剂,此时膨胀阀节流不稳定,制冷量下降,  打个比喻,一个人一口气喝了250毫升的碳酸饮料(可乐 雪碧, 啤酒) 喝完后他会打嗝.如果不打嗝 他会不会很难受?
随便改动的,安装一个冷库你在去吧冷凝器拆开,放一个温度表测量温度, 大小冷凝器都随时变化,你知道他变到哪里了? 荣老师 吃的盐比你走的路都多,荣老师的意思就是从这里测量标准点方便大家在维修或者安装上可以测量温度,方便,你的方法有个P用。 就说膨胀阀该毛细管,就算你知道该多长,别人知道吗? 修个大型冷柜 在计算毛细管,你准备计算几天?你要是很牛逼的话,就别在论坛里了,去当国家级的制冷技师吧,论坛里的人都是喳喳
发表于 2015-2-12 16:21:25 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-2-12 15:50
压缩机出气是高温高压“气态”冷凝后 是高温高压“液态” 从冷凝器的出口到膨胀阀进口 这段才是真正的过 ...

高温高压液态?一开始你就错了。
温度高于饱和温度,只能是蒸汽存在。温度高于临界温度,再大的压力蒸汽也不可能液化。
怎么会有高压高温的液体呢?

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 他说的是“冷凝后”,请看清楚。

查看全部评分

发表于 2015-2-12 16:28:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-2-10 06:38 编辑
横空 发表于 2015-2-12 16:21
高温高压液态?一开始你就错了。
温度高于饱和温度,只能是蒸汽存在。温度高于临界温度,再大的压力蒸汽 ...


哦,这点错了,我改,是低温高压液态

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 也不是低温,就是高压饱和液态。

查看全部评分

发表于 2015-2-12 16:28:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 横空 于 2015-2-12 16:37 编辑
投桃报李 发表于 2015-2-12 16:02
二逼青年,随便改动的,安装一个冷库你在去吧冷凝器拆开,放一个温度表测量温度, 大小冷凝器都随时变化 ...


首先二逼青年这个词我喜欢,瓦特研究蒸汽机时,许多科学家都称他为二逼。技术的进步需要后人不断的推翻前人所定的规律。人类才进步到今天。
冷凝饱和温度可以通过冷凝压力换算出来,你居然想到要测量。你可真够务实的。
发表于 2015-2-12 16:34:21 | 显示全部楼层
横空 发表于 2015-2-12 16:28
首先二逼青年这个词我喜欢,瓦特研究蒸汽机时,许多科学家都称他为二逼。技术的进步需要后人不断的推翻前 ...

你低调的有点明显了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 16:49 , Processed in 0.059732 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表