什么是制冷系统中的“过冷”和“过热”——懂无赖的神经

    [复制链接]
发表于 2018-4-5 21:20:57 | 显示全部楼层
荣昌老师好。
单位的一台预冷机时不时报“低排气过热度保护”,请问低排气过热度是如何产生的?排气过热度一般控制在什么范围?
开利的螺杆机,制冷剂r310a,电子膨胀阀。。。
发表于 2018-5-8 08:09:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2018-5-15 17:11:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 17:38 编辑

老师,你好。R22压缩机,排气压力2MPa,查表对应温度为54度。
经过冷凝器【理想状态,假定冷凝器全部浸泡在30度的水中】,此时因为水温是30度,可知对应压力1MPa
压力永远与温度对应,过冷的意思理解不了【本来30度对应1MPa,不会有1MPa对应25度吧】
使其温度低于冷凝压力下的饱和温度
冷凝压力为1MPa,对应30度.低于冷凝压力下的饱和温度【不会是冷凝压力1MaP对应25度吧】


正是你对这个问题不理解,所以你才会说出括号里不靠谱的话。多看看制冷理论书籍吧。
荣昌制冷

 楼主| 发表于 2018-5-15 17:23:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 17:34 编辑
运动天使 发表于 2018-5-15 17:11
老师,你好。R22压缩机,排气压力2MPa,查表对应温度为54度。
经过冷凝器【理想状态,假定冷凝器全部浸泡在 ...


过冷是指冷凝后的饱和液体在节流前通过过冷装置再次冷却至低于饱和温度的液体制冷剂。如冷凝后的饱和液体温度是28度,经过过冷器再次冷却后,饱和液体温度会降低2~3度(这个称过冷度),虽然饱和温度降低了,但饱和压力不变。这是制冷剂的特性!
假定冷凝器全部浸泡在30度的水中,那就等于是水冷式冷凝器,它的冷凝温度比循环冷却水的出水温度高4~6度左右,那就取决于循环冷却水的进出水温了。如果是静态固定式水量,水温是会不断随冷凝温度升高的,直到跳机,冷凝温度不可能停滞在某个温度点上的!!!
发表于 2018-5-15 17:48:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 18:15 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-5-15 17:23
过冷是指冷凝后的饱和液体在节流前通过过冷装置再次冷却至低于饱和温度的液体制冷剂。如冷凝后的饱和液 ...



虽然饱和温度降低了,但饱和压力不变
这是否违背了,制冷剂,温度与压力相对应的属性【还是温度与压力对应的属性,有前提条件设置】


正因为你不懂制冷剂的理化性质和物理变化,你才会瞎定论,劝你还是多学学,多看看制冷基础理论。
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-5-15 18:33:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 18:35 编辑
运动天使 发表于 2018-5-15 17:48
虽然饱和温度降低了,但饱和压力不变
这是否违背了,制冷剂,温度与压力相对应的属性【还是温度与压 ...


制冷系统会有两处的饱和液体温度改变了,但都不会改变其饱和压力。
一是“过冷”,冷凝后的饱和液体在节流前通过过冷装置再次冷却至低于饱和温度的液体制冷剂。经过过冷器再次冷却后,虽然饱和温度降低了,但饱和压力不变。
二是“过热”,即蒸发后的低压制冷剂气体,由于回气温度提高而过热,虽然进入压缩机的气体温度提高了,但饱和压力不变。
这是制冷循环中制冷剂物理变化的一种特性!并不是你说的“违背了制冷剂的属性”。
发表于 2018-5-15 18:48:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 18:58 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-5-15 18:33
制冷系统会有两处的饱和液体温度改变了,但都不会改变其饱和压力。
一是“过冷”,冷凝后的饱和液体在 ...


真诚感谢,确实是自己的无知【可能没有违背,压力对应与温度属性】,造成自己脑袋进入死循环。
制冷确实要知道很多物理现象,问题的关键是想知道过冷的具体意思,但又找不到通俗的理解方法。
  谢谢

“过冷是指冷凝后的饱和液体在节流前通过过冷装置再次冷却至低于饱和温度的液体制冷剂。”难道这样说还不通俗?还理解不了?
或者干脆说“过冷是指冷凝后的液体制冷剂在节流前通过过冷装置再次冷却至温度更低的液体制冷剂”。
荣昌制冷
发表于 2018-5-15 18:59:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-11 17:04 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-5-15 18:33
制冷系统会有两处的饱和液体温度改变了,但都不会改变其饱和压力。
一是“过冷”,冷凝后的饱和液体在 ...


你好,老师。搜索饱和温度,百科给的答案。老师看下,不知这样理解对不对
对饱和蒸气继续加热,蒸气的温度才升高,超过饱和温度,叫过热蒸气。【压力不变,但联想到压力与温度有对应关系就迷糊了】,  【只能理解只有在饱和状态下,再次降温,但此时温度不变,这样理解过冷不知对不对】
过冷可理解为对饱和蒸汽继续降温,低于饱和温度,叫过冷度。
想不通的是压力没变【但温度没变】


你可以在《百度搜索》里找到180万个有关“荣昌制冷”的关键词,为什么你不去看看?
荣昌制冷
发表于 2018-5-15 21:20:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-16 05:27 编辑
运动天使 发表于 2018-5-15 19:01
想不通的是压力没变【但温度没变】

去看压焓图吧,过冷度与过热度的压力都不会改变(理想状态)。
1.gif
 楼主| 发表于 2019-7-9 06:02:10 | 显示全部楼层

什么是制冷系统中的“过冷”和“过热”?

本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-9 10:01 编辑

    所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。
    过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;同时也提高了回气的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有一定的好处。
    在较大型的制冷系统中,为了使进入节流阀的制冷剂液体温度降低些,减少在节流时或节流后产生的闪发气体,适当提高制冷效率,工艺设计中在储液器后(使用节流阀节流的系统必须要有储液器)加装了专门用来过冷的设备——过冷器。它的结构型式是套管式、喷淋式等,原理是利用比冷凝后的饱和液体温度更低的冷却水再次冷却(如深井水),一般可比冷却前再降低3度左右的温度(即过冷度为3度左右)。还有些小型氟制冷系统,如小型冷库等,虽然没有专门的过冷器,但把供液管与回气管包扎在一起保温,利用回气管的低温降低供液管里的液体温度,也可把一段供液管和膨胀阀直接安装在库房内通过,经再次冷却达到过冷的目的,从而提高制冷效率。同时也加热了回气管的温度,避免压缩机吸入过潮蒸汽而可能产生液击。
    毛细管节流的系统,毛细管与回气管(吸气管)合并在一起走,有合焊在一起的,有用热胶套套在一起的,有从回气管中穿过的,还有缠绕在回气管上的,也有的将毛细管或供液管直接在箱体内通过。毛细管与回气管进行热交换,使节流前的液态制冷剂与回气管道中的低温制冷剂蒸汽进行热交换冷却而得到过冷,这样既可减少回气管路中可能夹带的液体液击压缩机,同时又能达到节流前液体制冷剂过冷的目的。假如把冷凝器故意加大,留出空间得到再次冷却而过冷也是可行的。但在规范的设计中是不会这样做的,考虑的是尽量缩小整体体积和重量,减少制造成本。对于小型或微型毛细管节流的系统,是没有必要加设专门的过冷器的。
    不能把整个冷凝过程分拆开或分段来区分,把冷凝器的进口或上部说成是“冷凝”,下部或过滤器部位说成是“过冷”,不能把冷凝过程的初始温度与终端温度之差作为“过冷度”,这种概念是错误的!气体从冷凝器的上部进入,逐步与外界进行热交换,冷凝温度逐步得到降低,最后冷凝(液化)成液体,积存在冷凝器的尾端或过滤器里,这是完整的冷凝过程。不能说冷凝器的上部是冷凝,下部或某部位就是“过冷”;也不能把冷凝器的进口温度与出口温度相减作为“过冷度”,或者把冷凝过程中的某段温度与冷凝器的出口温度的差值当成为“过冷度”,这是不恰当的,甚至是错误的,误解了冷凝过程。所谓“冷凝压力对应的饱和液体温度与冷凝器出口液体实际温度的差值”怎么测得?冷凝器的型式,大小各种各样,用什么方法测得?具体在什么部位测得合适?这是相当模糊和不具有操作性的。     
    在一定的压力下,温度高于饱和温度的蒸汽,称为过热蒸汽。制冷压缩机排气管处的蒸汽温度,都会高于饱和温度,故都属于过热蒸汽,称之为“排气过热”。
    一具完整的蒸发器,节流后的低压液体制冷工质进入其中进行换交热,换热时产生的沸腾现象才是真正意义上的蒸发过程。虽然从蒸发器的热交换上存在有“先后接触热量换热”的程序先后问题,但这仍然是属于整个蒸发器中的蒸发换热过程,系统的热量在蒸发器中形成了完整的换热体系过程,压缩机的运行功率也是随着蒸发器整个换热过程所产生反应出的温度和压力而变化的。不应当“断章取义”地把它们的这种整体现象“扯开分段”而区分,把其中的某段定为“蒸发过程”,而后段定为所谓的“过热过程”。这样怎么来说明蒸发器在其中换热时前后的压力(温度)的变化问题?节流后的低压液体进入蒸发器有多种形式:有一根管路到底的;有上进下出的;也有下进上出的;还有从中间进入的;也有同时通过分液头多路进入的。这些怎么分辨哪个是“前”?哪个是“后”?怎么来区分和甄别体现所谓的“蒸发过热”现象?所以这种说法是不符合实际和现实的,也是不科学的,所谓的“理论”也是不能成立的。其实在制冷学科里也没有涉及过此类的定义,有关低压侧的“蒸汽过热现象”及“过热度”的概念指的是蒸发器的蒸发温度与压缩机吸气前这一段由于管路换热而产生的“回气过热现象”,蒸发温度与压缩机吸气温度的差值为“过热度”。所谓“蒸发器前后的温度差异为过热现象及过热度”,那就完全曲解和混淆了“过热现象”的概念,是错误的,不符合“回气过热”这一科学理论的定义。
    由于回气管(吸气管)的长度和隔热程度,使管内的蒸汽与外界传递而加热,这种现象称之为“回气(吸气)过热”或“管道过热”。这种过热会使压缩机的吸气温度升高,吸入蒸汽的比容增大,导致单位容积制冷量的降低,压缩机的制冷量减小,对制冷循环是不利的,故称之为“有害过热”。因此,要求在吸气管道上必须做好隔热,尽量缩短吸气管的长度,以减少这种有害过热。
    在使用膨胀阀的氟制冷系统中,利用过热度来调节热力膨胀阀的开启度,这种现象称之为“有益过热”。同样,氟蒸汽在经过回热后产生的过热,也属于有益过热。
    相关的制冷工程书籍里都有关于“过冷”和“过热”概念的解释及论述。如上海水产学院和西安交大编著的《制冷技术问答》,西安冶金建筑学院编著的《制冷技术》,上海交大出版的《制冷工程技术辞典》等著作中都对过冷和过热作了详细的论述。

    专业定义概括:
    过冷:即液体制冷剂在节流前通过系统设置的过冷装置进行再次冷却,使制冷剂低于冷凝温度的饱和液体温度称之为“过冷”;再次冷却后的饱和温度与冷凝温度的差值为“过冷度”,其过冷温度一般为2~3度左右。
    “过热”分为三种:即回气(吸气)过热、排气过热和“节流过热”。
    回气(吸气)过热:即蒸发后的制冷剂气体在通过回气管(吸气管)至压缩机的吸气口之间时,与管外的热量继续换热,称之为“回气(吸气)过热”现象;蒸发温度与压缩机吸气温度的差值为“回气(吸气)过热度”。冷冻类冰箱的过热度一般在20~30度左右;冷藏类冰柜的过热度一般在10~15度左右。
    排气过热:即低温制冷剂蒸汽经过压缩机压缩排出的高温蒸汽,称为“排气过热”现象;压缩机的排气温度与冷凝温度的差值为“排气过热度”,其过热度一般在50度以上。
    节流过热:是指膨胀阀节流后的低温制冷剂液体温度与蒸发器的热量换热后的温度比较,称之为“节流过热”,也可称“膨胀阀的过热度”;即膨胀阀感温包的感应温度与蒸发器的出口温度的差值,该差值一般为3~5度左右。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 16:15 , Processed in 0.063004 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表