    因为嫌原来的空调匹数不够大(1匹的),前几天我把自己卧室的空调换成了1.5匹的(咱也要享受生活对吧!)
    为了使空调发挥最大的功效,决定把空调的氟利昂全部放光并抽空1小时(因为这是回收的二手机,怕以前加过氟有空气混进去)。放光抽空后就去掉四通阀的线,开机加氟了。也不知道加了多少,看电流比额定电流一半还不到,但看到两根管子都结霜满了,就自认为好了。也许是室外太冷的缘故,加上自己对R22的特性不是很了解,当然也懒得去了解,毕竟搞维修的我们要学的东西也太多了,不可能都一一的去深入了解,呵呵!
    加氟完毕关机后接回四通阀线,过了大概5分钟后开机,不一会热气就扑面而来,感觉自己好伟大!好有成就感! 但高兴的太早了,过了约十几分钟后,感觉好像不怎么热了,出风口温度只有20多度,用温度计测只有21度。用电流表测运行电流已经达到6.4安培了(额定电流6.3安培),不会是压缩机老化吧?或者四通阀窜气?于是就用压力表测排气压力,显示2.2MP左右,应该正常,通过看压力表数值可以基本排除压缩机老化与四通阀窜气的问题!
     看外机风扇也是很好,外机翅片上也没脏的东西堵掉,但整机已经工作快一个小时了,翅片上却看不到一点点的结霜(室外温度大概只有5度,且是阴雨天),这很不正常,一定有问题,但一时真不知道问题在哪里。冻死了(你说我们空调维修工容易吗?冬天冻死,夏天烤死)不管它,先关窗享受一下空调再说! 说享受空调,不过是手工把空调的电辅热打开了而已,这样出风口大概有30度,运行电流达到了10安培左右。
     准备收拾工具等隔天再搞,当收拾压力表时候,用手提氟罐感觉好像轻了很多很多,突然意识到不会是氟利昂加多了吧!但回想起运行电流很正常啊?加液时看运行电流比额定制冷运行电流的一半还不到啊?运行制热电流才比额定制热运行电流高0.1个安培啊?直觉好像并没加多啊?但再一提氟罐确实是轻了好多好多,感觉轻了有3公斤! 由于氟利昂是刚刚几天前灌的,还没用过,回忆了一下当时灌了整整4公斤,共计72元。赶紧去楼下扛了个电子秤,一称!果然不所料,连瓶带氟显示4.5公斤(瓶自重3公斤,原来连瓶有7公斤的)。天哪!我加了2.5公斤啊!原来标注的是加1.2千克的,我多加了一倍还多,难怪翅片不结霜的,因为氟太多外机蒸发器里的液体变不了气体,所以吸收不了热量,内机里吹出的热风仅仅是压缩机自身发热而吹出的热风。
     赶紧的找出一个空氟罐,趁制热时加液口是高压液态,所以很好回收(只要加液管够耐高温耐高压)。放好空罐到电子秤上,记下空罐重量。连接好加液管到空调加液口,大概半分钟就把多余的1.3公斤氟利昂回收进了空罐(看电子秤读数,呵呵!很傻吧)。
     回收氟利昂后10分钟左右,就急不可待去看各项指标了:运行电流5安培(比原来小了1.4安培)   出风口温度41.7度 (比原来高了20.7度)  外机翅片有一半快结霜了(证明外机已经在吸收空气中的热量了)
     通过这次空调换机,体会很是深刻啊!(本来2个小时就可以搞定的活,却用了6个小时左右)!原来定量加氟是很重要很重要的,看电流也只能是个大概,不准的。   注:本人维修和拆装空调已经5,6年了,对定量加氟一直嗤之以鼻!这次深刻的体会到了,做人和做技术还得规规矩矩的来 !!!
发表于 2015-2-8 22:42:39 | 显示全部楼层
我刚刚犯了和楼主一样的错误,加的太多,可是我测得高压并不高,只有1.5Mpa。定量加后一切正常

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-8 22:47:09 | 显示全部楼层
定量加也是要看条件的

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-8 22:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
前面百分之九十九都做了,剩下百分之一没拿秤嘿嘿,冬季的氟地域差异大,确实不太好加

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-9 00:31:23 | 显示全部楼层
不定量加确实很难掌控!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-9 06:39:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 横空 于 2015-2-9 06:40 编辑

这就是我入行十几年,仍然坚持提倡定量加注冷媒的原因。
技术再牛叉,也不可能把冷媒加到合理。
在没有定量加注的条件下,综合判断各项指标(排气压力,排气温度,冷凝饱和温度,排气过热度,蒸发压力,蒸发饱和温度,回气过热度。压缩机电流)加注冷媒,工作状况也很难達到理想状态。
对于声称只靠压力,电流就能加好冷媒的高手。我只能呵呵了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-9 08:16:51 | 显示全部楼层
我都是随身带个手提的电子称

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-9 08:28:21 | 显示全部楼层
同感。。。。。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-9 08:50:57 | 显示全部楼层
主要是氟价便宜,假设氟价100元/㎏的话,定量加氟的概率就会大增,浪费不起啊

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2015-2-9 09:00:12 | 显示全部楼层
只有亲自体会了才觉得那样做的重要性。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
义乌电工 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 05:31 , Processed in 0.075869 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表