松下1.5p空调,,高压20,,,粗管烫手,,小管有点凉,,电流4.7a,吹出来风不热,,内机蒸发板后面几根,是冷的,,,加氟,,放氟,没有效果,检查内机,外机连接管没有瘪,毛细管通的,,单向阀没有漏气,请大神指导一下。谢谢。
发表于 2015-2-8 22:23:43 | 显示全部楼层
室外温度多少?可能是你的期望值太高。
发表于 2015-2-8 22:31:18 | 显示全部楼层
你检测下来的这些数据都正常的话  室温是多少 小管有点凉....一般都是温的
发表于 2015-2-8 22:31:25 | 显示全部楼层
我一般用温度计测出风口温度,45度以上就没事,有些用户楼房顶高,制热就没效果了!就和用户解释一下,空调再怎么运行无非就保证两点,出风口温度,分量!这两项达标了,空调就没什么问题了!
发表于 2015-2-8 22:32:18 | 显示全部楼层
粗管烫手,那内机应该热的啊
发表于 2015-2-8 22:34:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 xldt2018 于 2015-2-8 22:36 编辑

检查空调电磁阀电压.电磁阀是否正常,如果正常就检查四通阀,再不行就是压缩机了。
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
粗管烫手,,内机蒸发板,,大管进去热的,,到后面出来几根就是凉的
 楼主| 发表于 2015-2-8 23:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
内机有点热,,就吹风,,等会就停,,等有点热了,,就吹风,,,我检查就是后面几段铜管是冷的,,,,压缩机检查过,,进排气好的,,4通阀,2热2冷,,,好像毛细管不匹配,,
 楼主| 发表于 2015-2-8 23:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
大概蒸发板1/5是冷的,,,
发表于 2015-2-9 07:20:49 | 显示全部楼层
於久杰 发表于 2015-2-8 23:00
内机有点热,,就吹风,,等会就停,,等有点热了,,就吹风,,,我检查就是后面几段铜管是冷的,,,,压 ...

试试定量加注冷媒。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:52 , Processed in 0.058863 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表