今天遇到个伤脑筋的难事,请高手同行帮我分析分析!

接到客户电话 说家里灯都不亮了,心想应该很容易就去了。 配电箱已经被客户自己拆开 里面的进线也已经拉出来了。       

用万用表量了进线 火线零线  都正常有电230V电压值  ,再把线装回去 试电正常、所有灯也都亮了。事情并没有我想象的那么简单,就在装盖子的时候

都没电了。

心想是不是一楼的电表处空开跳了,随即进行查看。 发现并没有跳 。  此时拿万用表量进线两根  没有电压。 折腾了一会 把进线从空开拔出再测量有

230V电压, 奇怪的事空载的时候有电 一接负载马上没电。  此时用试电笔测量火线发光  零线不发光  。奇怪的是用万用表测量火线和地线有220V电

压。
发表于 2015-2-8 18:33:45 | 显示全部楼层
电线接头氧化,特别是有铜铝接头氧化的更加厉害。
发表于 2015-2-8 18:57:13 | 显示全部楼层
{螺丝没上紧。
发表于 2015-2-8 19:01:59 | 显示全部楼层
用100瓦灯泡代万用表使用
发表于 2015-2-8 19:02:07 | 显示全部楼层
有接头接触不良
发表于 2015-2-8 19:03:56 | 显示全部楼层
测量市电电压时最好在是电压表间并联一100W左右的白炽灯,如果电压基本正常且灯能正常发光才能判定在此之前的电路基本正常。上述情况一般是接头处接触不良造成的,也有的是电表或开关内部有问题。
发表于 2015-2-8 19:06:50 | 显示全部楼层
接线的卡子接触不好
发表于 2015-2-8 19:15:04 | 显示全部楼层
检查空开是否接触不良。
发表于 2015-2-8 20:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
零线接触不良。
发表于 2015-2-8 21:37:38 来自手机 | 显示全部楼层
用灯泡比万用表有效。线路有接触不良的。